20.10.2016, 18:03
Есть ФБ "Таблица" вынесенный на мнемосхему с одним параметром "Параметр". Надо контролировать введенное оператором значение этого "Параметра". Добавил расчет, который проверяет значение выхода таблицы, если значение меньше 10, то на выход расчета подается 10, а если больше 10 то значение выхода таблицы. Выход расчета соединен со входом таблицы. При первом вводе значения меньше 10, на мнемосхеме значение отражается правильно (т.е. 10), если повторить ввод значения меньше 10, то в таблице отображается это (второй раз введенное) значение, хотя вход и выход таблицы равны 10. Как побороть ?

SCADAMaster
20.10.2016, 20:56
Дело в том, что раз расчет не изменился (он все еще равен 10), то и вход не меняется. Поэтому и значение меняться не будет.
Единственный вариант - менять значение дважды. Пример в приложении.