Просмотр полной версии : Передать заданную частоту в ПЧВ
Здравствуйте!
Есть ПЧВ, подключили его в ПЛК, получаем с него данные.
А частоту передать не можем, настройки все в соответствии с инструкцией.
Настройки в ПЧВ стандартные.
В чем может быть причина?
Ссылка на проэкт
https://yadi.sk/d/wAB2Q9w_x46mj
Фирма ПЧВ?
Куда передать (регистр)? Как передать (rs 485?)?
Фирма ПЧВ?
Овен
Куда передать (регистр)?
Register output module
Adress 50009
Cjmmand write multiple registers 0x10
Как передать (rs 485?)?
Да rs485
сам ПЧВ настроен на прием задания по RS485?
зачем 0x10 ? там же одним регистром идут данные. ну и формат данных соответствует? 0% = 0 и 100% = 16383
сам ПЧВ настроен на прием задания по RS485?
А как проверить?
Если есть инструкция было бы замечательно.
зачем 0x10 ? там же одним регистром идут данные. ну и формат данных соответствует? 0% = 0 и 100% = 16383
Все делалось по инструкции взятой на сайте производителя.
А как проверить?
Если есть инструкция было бы замечательно.
Все делалось по инструкции взятой на сайте производителя.
так в тех же инструкциях искать
параметры 3-15 ... 3-17 Источник задания 1 ... 3 ну и выбрать необходимые вам источники задания для ПЧ
или конфигуратором (http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_chastoti_vektornij_owen_pchvx/15377953) настраивать - там вроде все понятно
https://yadi.sk/d/Ss3Nr3gUxHhgx
С ПЧВ данные читаю, но передать частоту не получается.
Вот ссылка тут программа и скриншот,
с Программы конфигуратора получается управлять частотой. С ПЛК нет.