PDA

Просмотр полной версии : Передать заданную частоту в ПЧВ



Evgenyi
18.10.2016, 08:00
Здравствуйте!
Есть ПЧВ, подключили его в ПЛК, получаем с него данные.
А частоту передать не можем, настройки все в соответствии с инструкцией.
Настройки в ПЧВ стандартные.
В чем может быть причина?

Ссылка на проэкт
https://yadi.sk/d/wAB2Q9w_x46mj

Scream
18.10.2016, 08:04
Фирма ПЧВ?
Куда передать (регистр)? Как передать (rs 485?)?

Evgenyi
18.10.2016, 08:29
Фирма ПЧВ?
Овен


Куда передать (регистр)?

Register output module
Adress 50009
Cjmmand write multiple registers 0x10


Как передать (rs 485?)?

Да rs485

RA.
18.10.2016, 08:58
сам ПЧВ настроен на прием задания по RS485?
зачем 0x10 ? там же одним регистром идут данные. ну и формат данных соответствует? 0% = 0 и 100% = 16383

Evgenyi
18.10.2016, 11:28
сам ПЧВ настроен на прием задания по RS485?
А как проверить?
Если есть инструкция было бы замечательно.


зачем 0x10 ? там же одним регистром идут данные. ну и формат данных соответствует? 0% = 0 и 100% = 16383
Все делалось по инструкции взятой на сайте производителя.

RA.
18.10.2016, 13:02
А как проверить?
Если есть инструкция было бы замечательно.
Все делалось по инструкции взятой на сайте производителя.

так в тех же инструкциях искать

параметры 3-15 ... 3-17 Источник задания 1 ... 3 ну и выбрать необходимые вам источники задания для ПЧ

RA.
18.10.2016, 13:04
или конфигуратором (http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_chastoti_vektornij_owen_pchvx/15377953) настраивать - там вроде все понятно

Evgenyi
21.10.2016, 10:49
https://yadi.sk/d/Ss3Nr3gUxHhgx
С ПЧВ данные читаю, но передать частоту не получается.
Вот ссылка тут программа и скриншот,
с Программы конфигуратора получается управлять частотой. С ПЛК нет.