Просмотр полной версии : Как определить полярность при подключении термопары термокомпенсационным проводом
Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.
Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.
Греть не пробовали? Сначала для проверки правильности подключения термокомпенсационного провода - замкнутый конец этого провода, потом для проверки термопары - подключенную термопару.
Eugene.A
13.10.2016, 00:08
Жилы компенсационного кабеля из того же сплава, что и термопара, и отличить их можно по цвету. Соответственно цвету и подключать. По крайней мере так было лет двадцать назад, когда я последний раз имел дело с компенсационным кабелем.
Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.Вашим тестером миливольты никак не измерить? В смысле - полярность сигнала?
Это у Вас температура в местах установки ТРМ и термопары практически не отличается. Попробуйте дать разницу (шкаф нагреть/остудить или термопару), и всё сразу прояснится.
Для ХА хромель обозначают фиолетовым,черным. Алюмель- натуральный,или белый.Копель- желтый,оранжевый.Провода для ХА + красный( медь), -зеленый(медноникелевый сплав).А вообще Инет вам , в помощь...
Цвет обоих жил черный, напоминает кабель ППВ, похож на алюминий внешне, только на много жестче. Попробую в понедельник цешкой полярность померить нагрев концы. А можно ли как то отличить например тот же ХК от ХА, а то есть несколько термокомпенсационных кабелей тупа черные без всяких опознавательных знаков? Единственно один монолит, а другой многожильный.
Eugene.A
14.10.2016, 19:04
Я имел в виду не цвет изоляциии, а цвет самого металла.
цвет самого металла тоже одинаковый
Eugene.A
14.10.2016, 20:17
Вы же можете отличить по цвету сталь, олово, алюминий и другие металлы? Так же можно отличить и сплавы друг от друга. Только зачистить надо от окислов. Раньше киповцы безошибочно подключали компенсационный кабель к термопарам, ориентируясь только на цвет жил. Как сейчас помню, он был в виде лапши с зеленой изоляцией.
27035
Видите на фото, цвет жил разный?
Да, у Вас на фото хорошо видно
У меня похоже луженые жилы, попробую зачистить
У меня похоже луженые жилы, попробую зачистить
Жилы зачистить скрутить...нагреть..и на милливольтах определить полярность термокомпенсационного провода....тоже самое и с термопарой...главное чтобы провод был соответствующий для данной термопары...тип провода тоже можно определить ...нагревая до одинаковой температуры..у ХК термоэдс в два раза больше чем у ХА
Спасибо! Сегодня определил. Но сколько я его не зачищал цвет не поменялся жилы. Вот такой провод27068
Боднар Олег Миколайович
17.10.2016, 22:29
Спасибо! Сегодня определил. Но сколько я его не зачищал цвет не поменялся жилы. Вот такой провод27068
А это часом не обыкновенный алюминиевый кабель, не похоже по исполнению это на термопарный кабель. Когда нагревали скрученный кабель получили хоть какое то напряжение ?
Вот похожее исполнение: http://www.uman.by/goods/15668076-provod_ptvm_2kh2_0
Eugene.A
18.10.2016, 14:55
Там как раз видно, что жилы разного цвета.
Боднар Олег Миколайович
18.10.2016, 15:36
Там как раз видно, что жилы разного цвета.
Да, на этой фото хорошо видно различие в цвете, а на предыдущей фотографии жилы одинакового цвета, что и наводит на мысль что это простой алюминий.
Кабель действительно "мутноват" за 36 лет работы в области судовой автоматики..ничего подобного не видел..ни до...думаю и после
А это часом не обыкновенный алюминиевый кабель, не похоже по исполнению это на термопарный кабель. Когда нагревали скрученный кабель получили хоть какое то напряжение ? Когда нагревал зажигалкой, то цешка показала около 20мВ(точно не помню), при смене полярности стрелка уходила в минус
iron1man
22.10.2016, 09:50
Определить примерно, что за термопара перед Вами, можно с помощью магнита. У ХА магнитится отрицательный электрод - алюмель. У ХК вообще ни один электрод не магнитится.
Ни один в куче термокомпенсационных проводов не магнитится, хотя на заводе есть есть немного термопар ХА. Значит можно предположить, что все провода ХК?
ХК провода оба одинаковы внешне плюс более жесткий кусок провода сантиметров сорок с одной стороны хорошо скрутите нагрейте зажигалкой если напряжение будет больше 30 милливольт это ХК у него при 600 градусов напряжение примерно 49 милливольт
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot