PDA

Просмотр полной версии : Как определить полярность при подключении термопары термокомпенсационным проводом



EVGEN_
12.10.2016, 14:58
Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.

rwg
12.10.2016, 22:22
Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.
Греть не пробовали? Сначала для проверки правильности подключения термокомпенсационного провода - замкнутый конец этого провода, потом для проверки термопары - подключенную термопару.

Eugene.A
13.10.2016, 00:08
Жилы компенсационного кабеля из того же сплава, что и термопара, и отличить их можно по цвету. Соответственно цвету и подключать. По крайней мере так было лет двадцать назад, когда я последний раз имел дело с компенсационным кабелем.

Ryzhij
13.10.2016, 05:58
Здравствуйте! Иногда путаюсь при подключении термопары к ТРМ. В пределах до 30 градусов ТРМ при таком или ином подключении полярности к термопаре термокомпенсационным проводом показыват, то 25, то 30 градусов. Какое значение правильное наибольшее или наименьшее? За градусником некогда порой сбегать. Было бы в минус вопросов бы не возникло, а тут прыгает 4-5 градусов, ну вроде бывало и по более.Вашим тестером миливольты никак не измерить? В смысле - полярность сигнала?
Это у Вас температура в местах установки ТРМ и термопары практически не отличается. Попробуйте дать разницу (шкаф нагреть/остудить или термопару), и всё сразу прояснится.

ezhik59
13.10.2016, 16:29
Для ХА хромель обозначают фиолетовым,черным. Алюмель- натуральный,или белый.Копель- желтый,оранжевый.Провода для ХА + красный( медь), -зеленый(медноникелевый сплав).А вообще Инет вам , в помощь...

EVGEN_
14.10.2016, 16:05
Цвет обоих жил черный, напоминает кабель ППВ, похож на алюминий внешне, только на много жестче. Попробую в понедельник цешкой полярность померить нагрев концы. А можно ли как то отличить например тот же ХК от ХА, а то есть несколько термокомпенсационных кабелей тупа черные без всяких опознавательных знаков? Единственно один монолит, а другой многожильный.

Eugene.A
14.10.2016, 19:04
Я имел в виду не цвет изоляциии, а цвет самого металла.

EVGEN_
14.10.2016, 19:21
цвет самого металла тоже одинаковый

Eugene.A
14.10.2016, 20:17
Вы же можете отличить по цвету сталь, олово, алюминий и другие металлы? Так же можно отличить и сплавы друг от друга. Только зачистить надо от окислов. Раньше киповцы безошибочно подключали компенсационный кабель к термопарам, ориентируясь только на цвет жил. Как сейчас помню, он был в виде лапши с зеленой изоляцией.
27035
Видите на фото, цвет жил разный?

EVGEN_
15.10.2016, 05:43
Да, у Вас на фото хорошо видно

EVGEN_
16.10.2016, 13:31
У меня похоже луженые жилы, попробую зачистить

Катович
16.10.2016, 20:32
У меня похоже луженые жилы, попробую зачистить

Жилы зачистить скрутить...нагреть..и на милливольтах определить полярность термокомпенсационного провода....тоже самое и с термопарой...главное чтобы провод был соответствующий для данной термопары...тип провода тоже можно определить ...нагревая до одинаковой температуры..у ХК термоэдс в два раза больше чем у ХА

EVGEN_
17.10.2016, 16:21
Спасибо! Сегодня определил. Но сколько я его не зачищал цвет не поменялся жилы. Вот такой провод27068

Боднар Олег Миколайович
17.10.2016, 22:29
Спасибо! Сегодня определил. Но сколько я его не зачищал цвет не поменялся жилы. Вот такой провод27068
А это часом не обыкновенный алюминиевый кабель, не похоже по исполнению это на термопарный кабель. Когда нагревали скрученный кабель получили хоть какое то напряжение ?

Yegor
18.10.2016, 12:02
Вот похожее исполнение: http://www.uman.by/goods/15668076-provod_ptvm_2kh2_0

Eugene.A
18.10.2016, 14:55
Там как раз видно, что жилы разного цвета.

Боднар Олег Миколайович
18.10.2016, 15:36
Там как раз видно, что жилы разного цвета.
Да, на этой фото хорошо видно различие в цвете, а на предыдущей фотографии жилы одинакового цвета, что и наводит на мысль что это простой алюминий.

Катович
18.10.2016, 16:35
Кабель действительно "мутноват" за 36 лет работы в области судовой автоматики..ничего подобного не видел..ни до...думаю и после

EVGEN_
18.10.2016, 18:41
А это часом не обыкновенный алюминиевый кабель, не похоже по исполнению это на термопарный кабель. Когда нагревали скрученный кабель получили хоть какое то напряжение ? Когда нагревал зажигалкой, то цешка показала около 20мВ(точно не помню), при смене полярности стрелка уходила в минус

iron1man
22.10.2016, 09:50
Определить примерно, что за термопара перед Вами, можно с помощью магнита. У ХА магнитится отрицательный электрод - алюмель. У ХК вообще ни один электрод не магнитится.

EVGEN_
28.10.2016, 15:34
Ни один в куче термокомпенсационных проводов не магнитится, хотя на заводе есть есть немного термопар ХА. Значит можно предположить, что все провода ХК?

Катович
28.10.2016, 21:17
ХК провода оба одинаковы внешне плюс более жесткий кусок провода сантиметров сорок с одной стороны хорошо скрутите нагрейте зажигалкой если напряжение будет больше 30 милливольт это ХК у него при 600 градусов напряжение примерно 49 милливольт