Просмотр полной версии : Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232
IIkIIkIIk
12.10.2016, 08:42
Здравствуйте. Ситуация следующая:
1) Имеем ПЛК100
2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232.
Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10.
При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут).
26997
26998
26999
При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками).
Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал.
а как переводится слово Debug?
IIkIIkIIk
12.10.2016, 09:38
а как переводится слово Debug?
Переводится отладка.
т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
замене Debug RS232 на RS485
IIkIIkIIk
12.10.2016, 10:17
т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
Да, проделал. Нет никаких прокладок
IIkIIkIIk
12.10.2016, 11:07
т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
Да, хочу с этого прибора считывать значение и обрабатывать его в ПЛК.
Нет никаких прокладок
и как Вы тогда соединяете Тх к А а Rх к В Вашего прибора?
Порт Debug можно использовать, кроме программирования ПЛК, только для подключения модема или для модуля Slave. В режиме мастера сети порт Debug не работает.
IIkIIkIIk
12.10.2016, 12:42
и как Вы тогда соединяете Тх к А а Rх к В Вашего прибора?
У прибора есть порт RS232. Rx к Tx, Tx к Rx.
IIkIIkIIk
12.10.2016, 12:47
Порт Debug можно использовать, кроме программирования ПЛК, только для подключения модема или для модуля Slave. В режиме мастера сети порт Debug не работает.
Спасибо. Модем как раз таки занимает порт RS232. Сейчас попробую подключить модем на Debug RS232, а прибор к RS232
Филоненко Владислав
14.10.2016, 12:27
Здравствуйте. Ситуация следующая:
1) Имеем ПЛК100
2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232.
Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10.
При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут).
26997
26998
26999
При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками).
Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал.
Порт Debug в режиме RTU не работает!
Порт Debug в режиме RTU не работает!
Это в каком контроллере?
Я порт Debug, например, в слейве ПЛК160 успешно использую в режиме RTU для связи с панелью. Панель естественно - мастер.
Порт Debug в режиме RTU не работает!
Вообще то по-хорошему это нужно такими же жирными буквами написать как минимум в РЭ и в разделе технических характеристик на сайте. На эти грабли наступают практически все, кто начинает работать с ПЛК Овен, давно бы пора на это обратить внимание.
Flomaster
17.10.2016, 04:05
Я порт Debug, например, в слейве ПЛК160 успешно использую в режиме RTU для связи с панелью. Панель естественно - мастер.
Аналогично. Только используются ПЛК100 или ПЛК150 в качестве слейва. Панель ОВЕН ИП320 - в качестве мастера по протоколу Modbus-RTU.
Единственный нюанс - связь ПЛК и ИП320 удается установить только на скорости 115 200 бит/сек. При других параметрах порта панель выдает "Потеря связи...".