Просмотр полной версии : МУ110-6У



Александр Бакин
11.10.2016, 09:51
Не первый раз наблюдаю следующую неисправность. При включении питания на модуле МУ110-6У не загорается лампа питания, обмена по сети нет, напряжение на клеммах есть. При этом на остальных модулях питание присутствует, они работают нормально. Если отключить питание на 3 минуты, а затем повторно включить - лампочка загорается - медуль работает нормально. Этот модуль куплен недавно № 220771604320 2016гв. Вопрос: у меня есть модуль МК110 - можно-ли блок питания от него поставить на МУ110? или нужно отдавать в ремонт?

Николаев Андрей
11.10.2016, 15:27
Блоки питания взаимно не заменяются.
Питание какое на указанном модуле?

Александр Бакин
11.10.2016, 16:26
питание 24в. От этого-же блока питаются еще МК110 и МВ110 - они работают нормально.

Николаев Андрей
11.10.2016, 19:10
Проверьте пожалуйста как поведет себя модуль, если включать его один (остальные отключить от питания).

Alex_rem
12.10.2016, 12:43
... № 220771604320 2016гв
Согласно заводскому номеру у вас модуль с универсальным блоком питания 224В, если подключить его к 220В дефект проявляется?