Такая проблема: К ТРМ подключены на два канала, термосопротивления. Их кабеля прокинуты рядом с силовыми кабелями. В момент выключения ТЭНов, ТРМ ловит наводки и значения температуры скачет более чем на 20 оС. Причем эта наводка действует на ТРМ в течении примерно 8 секнд - т.е. на экране отображается превышенное значение.
Посоветуйте как решить эту проблему.

Kirill
22.10.2008, 14:54
Такая проблема: К ТРМ подключены на два канала, термосопротивления. Их кабеля прокинуты рядом с силовыми кабелями. В момент выключения ТЭНов, ТРМ ловит наводки и значения температуры скачет более чем на 20 оС. Причем эта наводка действует на ТРМ в течении примерно 8 секнд - т.е. на экране отображается превышенное значение.
Посоветуйте как решить эту проблему.

Убрать сигнальные кабеля от силовых в соответствии с требованиями помехозащиты.

Fail
22.10.2008, 15:45
А если на вход повешать фильтр?

Николаев Андрей
24.10.2008, 10:44
1. Убрать кабеля из общей линии.
2. Не забыть поставить параллельно выходным реле RC цепочки, для гашения обратных токов от пускателей. - много раз говорилось на форуме.

Vladimir F
29.05.2021, 14:36
Подскажите можно ли подключить к двум входам ТРМ202 один токовый датчик 4-20мА. И как это лучше сделать.

VaBo
29.05.2021, 20:16
Но зачем??

Сергей0308
29.05.2021, 20:31
Вероятно товарищ ленится прочитать РЭ на прибор, боюсь, других разумных объяснений здесь не найти!

55324

Vladimir F
30.05.2021, 08:46
Мне нужно с одним датчиком управлять двумя исполнительными устройствами.

Vladimir F
30.05.2021, 08:58
Сергей 0308 у меня не было возможности прочесть РЭ. Т. е. я могу с одним подключенным входом управлять двумя ЛУ.

Eugene.A
30.05.2021, 09:29
У меня возникло подозрение, что вы собираетесь с одним датчиком сделать и регулирование температуры и контроль перегрева. Так делать не следует, можете считать, что в такой конструкции контроль перегрева отсутствует. При неисправности термодатчика нагрев может пойти вразнос.
Контроль перегрева следует выполнять отдельным ограничительным термостатом с ручным сбросом, он должен рвать цепь нагревателя непосредственно, минуя всякие контроллеры. Если этот термостат капиллярного типа, он должен быть с контролем потери герметичности, т.е. рвать цепь нагревателя при повреждении капилляра.

Vladimir F
30.05.2021, 13:23
Нет я не для этого. Мне надо реализовать подключение к одному токовому датчику два логических устройства работающих вместе но с разными подключениями.