Просмотр полной версии : МВ110-224.2А сбой связи из-за питания



Mike__
05.10.2016, 09:49
Использовали 3 модуля МВ110-224.2А
Периодически пропадала связь у двух модулей и появлялась только после отдыха шкафа управления - минут через 10.
В конце концов, летая из конца в конец нашей Родины в командировку,
выяснили, что модули странным образом чувствительны к питанию.
Подкручивание напряжения на БП примерно от 23,6 (точно не скажу) до 24 Вольт решило проблему.

Евгений Багаев
05.10.2016, 11:34
Расскажите, пожалуйста, подробнее, о возникшей проблеме. В частности, на каком напряжении проявлялась проблема? Рядом есть какое-либо силовое оборудование, частотники?

Mike__
05.10.2016, 13:20
Подробнее не скажу. Напряжение было около 24 В. т.е. примерно 23,5...23,8. А повысили чуть выше 24 В.
Заводской цех. Помехи от тиристорных регуляторов могут быть. Даже без помех, бывало один модуль уже при включении питания не всегда работал.
Возможно питание не качественное, но модулю, вроде как, положено отслеживать.