Просмотр полной версии : Подбор ПЧВ



Artemid
04.10.2016, 13:58
Подскажите пожалуйста: возможно ли на ПЧВ2 22кВт двигатель тоже 22 кВт организовать режим толчка(мгновенный разгон), не будет ли частотник уходить в аварию по току, или же на двигатель 22 кВт брать частотник большей мощности?

Andrew_Stranger
04.10.2016, 14:51
Ну лучше с запасом на порядок. Многое зависит от характере нагрузки на двигателе.

Сергей0308
04.10.2016, 15:58
На порядок(в 10 раз) это чересчур, не больше чем на ступеньку! А чем пускатель не устраивает???

Artemid
05.10.2016, 07:53
Ну лучше с запасом на порядок. Многое зависит от характере нагрузки на двигателе.

Конечный вал почти прямой(без значительной редукции), устройство-многодисковые ножницы для раскройки рулонного металла, толчок нужен для заправки ленты в ножницы. Пускатель не устраивает тем что частота вращения вала не номинальная, порядка 12Гц.

Andrew_Stranger
05.10.2016, 11:29
На порядок(в 10 раз) это чересчур, не больше чем на ступеньку! А чем пускатель не устраивает??? Ну да, имел как раз это ввиду.

lex87gps
24.09.2020, 16:02
можно ли корректно организовать на пчв3 схему по поддержанию заданного давления в системе, если двигатель насоса на 4 ступени ниже мощности от номинала частотника

maximov2009
25.09.2020, 04:57
Добрый день. В системе поддержания давления работает связка датчик давления - ПИД частотника. От мощности это абсолютно не зависит.
А то что движок слабее ПЧ это не страшно. Лишь бы ПЧ видел двигатель. А то иногда начинает срабатывать защита ПЧ, как будто обрыв фазы.
Я так пробовал ПЧ 22кВт и движок на 0,75кВт. Пришлось отключать защиту.
С уважением.

lex87gps
25.09.2020, 08:15
Спасибо. А защиту отключать по параметру 4-58 или еще что-то?

maximov2009
25.09.2020, 09:13
Вы для начала попробуйте, это может и не понадобиться. Параметр похоже этот.
Я пример привёл с Альтиваром тогда возился. И там разница как написал была очень существенная.