PDA

Просмотр полной версии : Ошибки от ОРС сервера



a_gricaj
04.10.2016, 01:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как это "вылечить":
26817
ОРС сервер (вер. 2.0.0.11) вытягивает из ПЛК 110 517 тегов и иногда происходит такая ситуация, что скада вываливает кучу сообщений...
Заранее СПС.

SCADAMaster
04.10.2016, 08:58
Это означает что признак качества сменился на BAD.
Почему так происходит нужно смотреть лог - возможно контроллер перестает отвечать, возможно связь пропадает.
Вообще версия 2.0.0.11 - это очень старая версия. Желательно обновиться до текущей 3.2.12, но если гарантия кончилась то обновление будет платным.
Бесплатно можно обновиться до версии 2.0.0.19 - последней версии ветки 2.

a_gricaj
05.10.2016, 09:16
Это означает что признак качества сменился на BAD.
Почему так происходит нужно смотреть лог - возможно контроллер перестает отвечать, возможно связь пропадает.
Вообще версия 2.0.0.11 - это очень старая версия. Желательно обновиться до текущей 3.2.12, но если гарантия кончилась то обновление будет платным.
Бесплатно можно обновиться до версии 2.0.0.19 - последней версии ветки 2.

Понял спс, а еще такой вопрос подскажите пожалуйста:

Какие уставки должны быть в поле "время ответа" и "период опроса" если у меня ПЛК110 и из него вытянуть нужно около 1000 тегов.
Насколько я понял "время ответа" это время которое ждет ОРС сервер от момента запроса до момента получения ответа, и если ответа нет тогда признак качества BAD, так?
А параметр "период опроса" мне не понятен так как время между ответом и следующим запросом у меня получается 80-100 мс и ниже не опускается хоть я ставил "период опроса"=20мс. Поясните пожалуйста.

SCADAMaster
05.10.2016, 09:37
Период опрос - это минимальное время после которого ОРС сервер пошлет новый запрос на устройство.
Если между ответом и запросом у вас получается 80 мс, то снижать ниже не имеет смысла - ОРС сервер не сможет опросить устройство быстрее, чем оно способно ему отвечать.

a_gricaj
05.10.2016, 10:16
Период опрос - это минимальное время после которого ОРС сервер пошлет новый запрос на устройство.
Если между ответом и запросом у вас получается 80 мс, то снижать ниже не имеет смысла - ОРС сервер не сможет опросить устройство быстрее, чем оно способно ему отвечать.

СПС

Еще ворос: на скрине видно что ОРС сервер ждет 100 мс между опросом групп (подчеркнул красным) это можно убрать, чтобы он сразу начинал повторный опрос групп....?????
26863

SCADAMaster
05.10.2016, 10:56
Уменьшайте период опроса. У вас его можно поставить около 200 мс.
Только не очень ясно зачем вам такая скорость - не факт что ОРС клиент так быстро сможет опрашивать.

a_gricaj
05.10.2016, 11:06
Уменьшайте период опроса. У вас его можно поставить около 200 мс.
Только не очень ясно зачем вам такая скорость - не факт что ОРС клиент так быстро сможет опрашивать.

Период опроса стоит 20 мс, клиент МастерСкада. Хочу понять почему он затыкается на 100мс, так как еще нужно добавить 500 тегов...
Может проблема в контроллере, хотя все сделал по руководству "Modbus Universal MasterOPC сервер Подключение контроллеров ОВЕН серии ПЛК1xx по протоколу Modbus TCP"

SCADAMaster
05.10.2016, 11:16
Приложите вашу конфигурацию.

a_gricaj
05.10.2016, 11:22
Вот файл конфигурации

SCADAMaster
05.10.2016, 11:47
Поскольку у вас версия, то проверить такое поведение не представляется возможным. Проверили на текущей версии 3.2.11
В приложении скриншоты с результатами. Время между получением последнего пакета и временем посылки нового запроса около 50 мс (серверу нужно время на анализ принятых данных).
Таким образом опрос устройства занимается в среднем 110-120 мс.

a_gricaj
05.10.2016, 12:03
Поскольку у вас версия, то проверить такое поведение не представляется возможным. Проверили на текущей версии 3.2.11
В приложении скриншоты с результатами. Время между получением последнего пакета и временем посылки нового запроса около 50 мс (серверу нужно время на анализ принятых данных).
Таким образом опрос устройства занимается в среднем 110-120 мс.

СПС за тест, а обновить мою версию ОРС сервера можно, или нужно покупать новую???

SCADAMaster
05.10.2016, 12:26
Обновить можно, но потребуется продление технического сопровождения, так как гарантия у вас кончилась. Обратитесь в отдел продаж (scada#insat.ru)

a_gricaj
05.10.2016, 12:29
СПС большое