Просмотр полной версии : Один ПЛК -два Компьютера.
Здравствуйте.Возможно тема уже поднималось,но я не нашел однозначного ответа.Вопрос:хочу подключить к контроллеру ПЛК 110 два компьютера,один через эзернет,второй через RS-485.На компьютерах OPC ИНСАТ.
Будет ли работать такая схема.
Спасибо
на разных интерфейсах будет, главное одновременно с двух компов одну переменную не записывать.
Спасибо.Записи не будет,только опрос входов .
на разных интерфейсах будетПочему? Берём свитч обычный, цепляем оба компа на эзернет. Я так делал вроде, только не в продакшн.
А сколько сокетов у ПЛК110 ? просто ПЛК100 посылает куда подальше при попытке работы со 2-ого компа.
485-2
232-2
эзернет-1
USB-1
Почему? Берём свитч обычный, цепляем оба компа на эзернет. Я так делал вроде, только не в продакшн.
В моем случае возможно только так;один через эзернет,второй через RS-485.
Один комп рядом с контроллером-эзернет
Второй в диспетчерской-485.(там только одна пара проводов имеется)
я спрашивал не сколько портов, а сколько сокетов по ТСР через конфигурацию может держать ПЛК110.
Николаев Андрей
05.10.2016, 15:13
5 сокетов поднимается.
Гарчев Евгений
05.10.2016, 15:30
А сколько сокетов у ПЛК110 ? просто ПЛК100 посылает куда подальше при попытке работы со 2-ого компа.
Если под этим подразумевается связь с контроллером через GateWay-сервер, то только 1 сокет.
Нет, имеется ввиду работу по Modbus TCP. ПЛК100 больше одного соединения не дает подключаться, пробовал с двух SCADA прицепиться, кто первый встал, того и тапки.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot