PDA

Просмотр полной версии : Один ПЛК -два Компьютера.



Вова13
03.10.2016, 22:27
Здравствуйте.Возможно тема уже поднималось,но я не нашел однозначного ответа.Вопрос:хочу подключить к контроллеру ПЛК 110 два компьютера,один через эзернет,второй через RS-485.На компьютерах OPC ИНСАТ.
Будет ли работать такая схема.
Спасибо

melky
03.10.2016, 23:09
на разных интерфейсах будет, главное одновременно с двух компов одну переменную не записывать.

Вова13
03.10.2016, 23:21
Спасибо.Записи не будет,только опрос входов .

Yegor
04.10.2016, 14:40
на разных интерфейсах будетПочему? Берём свитч обычный, цепляем оба компа на эзернет. Я так делал вроде, только не в продакшн.

melky
04.10.2016, 14:48
А сколько сокетов у ПЛК110 ? просто ПЛК100 посылает куда подальше при попытке работы со 2-ого компа.

Вова13
04.10.2016, 22:47
485-2
232-2
эзернет-1
USB-1

Вова13
04.10.2016, 22:52
Почему? Берём свитч обычный, цепляем оба компа на эзернет. Я так делал вроде, только не в продакшн.

В моем случае возможно только так;один через эзернет,второй через RS-485.
Один комп рядом с контроллером-эзернет
Второй в диспетчерской-485.(там только одна пара проводов имеется)

melky
05.10.2016, 00:32
я спрашивал не сколько портов, а сколько сокетов по ТСР через конфигурацию может держать ПЛК110.

Николаев Андрей
05.10.2016, 15:13
5 сокетов поднимается.

Гарчев Евгений
05.10.2016, 15:30
А сколько сокетов у ПЛК110 ? просто ПЛК100 посылает куда подальше при попытке работы со 2-ого компа.

Если под этим подразумевается связь с контроллером через GateWay-сервер, то только 1 сокет.

melky
05.10.2016, 15:34
Нет, имеется ввиду работу по Modbus TCP. ПЛК100 больше одного соединения не дает подключаться, пробовал с двух SCADA прицепиться, кто первый встал, того и тапки.