PDA

Просмотр полной версии : Подбор аналога



Артём Дмитриевич
30.09.2016, 12:12
Здравствуйте помогите подобрать аналог по характеристикам контроллеру Mitsubishi FX1N-24MR

melky
30.09.2016, 14:32
14 входов, 10 выходов. Только ПЛК110-30 или 32 с релейными выходами по идее. Хотя Митсубиси есть с реле или транзисторами, какая там у вас.
А вообще внешний вид очень напоминает ПР110, ПР114

Артём Дмитриевич
30.09.2016, 14:36
у меня с транзистором, описался в названии вместо R должно быть Т

melky
30.09.2016, 17:01
ПЛК110-24.32.К-L 20 532,00 рублей. без аналоговых вх/выходов.

Остальное с меньшим количеством выходов, либо релейные. Скорее всего ваше устройство это Программируемое реле, а не ПЛК. у ПР у Овен с таким количеством вх/вых нет, только если два ПР200 ставить, один с аналоговыми вх/вых второй простой. И это будет с релейными выходами.

Прямых аналогов нет.

zendo057
30.09.2016, 17:18
Подобрать это как,опишите что должен делать вы бы хоть не поленились описать вашу конфигурацию,не всякий полезет в нет искать ваш девайс.

Артём Дмитриевич
30.09.2016, 20:06
Спасибо большое!
Нет, мое устройство именно контроллер
FX1N-24MT-DSS Контроллер = 24 В: 14 входов = 24 В / 10 выходов - транзистор;

melky
30.09.2016, 21:34
Где на него толковая даташитина ?
Думаю надо смотреть в сторону новой версии ПЛК110

capzap
30.09.2016, 21:49
вроде 10 выходов всё же у релейной версии, а транзистор имеет 6 выходов

melky
30.09.2016, 21:53
выходов 10 только 24В версия либо реле либо транзисторы.

АлександрX
05.10.2016, 18:19
Подскажите аналог датчику-реле температуры ТР-К-06

kolyan
05.10.2016, 20:15
Подскажите аналог датчику-реле температуры ТР-К-06

ТРМ1-Н.У.Р + датчик на выбор любой.

Алексей_090
21.02.2017, 13:13
Добрый день.
Помогите подобрать аналог на ПЛК Mitsubishi Electric FX1N-60MR-DS.

ALFIX
21.02.2017, 13:59
Panasonic AFPX C60R
только у них разница в питающем напряжении.
Из ОВЕН: ПЛК110-24.60.Р