Здравствуйте. У меня в lectus заведены около 2000 переменных. Подключение modbus Tcp/ip и прямое через com. Через неопределенное время работы зависает. Из трея не открывается, пишет - не отвечает. Принудительно закроешь - открывается и опять через некоторое время зависает. Что можете посоветовать? Спасибо!
Гляньте установлено ли логирование в лектус ( Настройки -> параметры -> разные - > использовать лог) , если используется попробуйте отключить. И подчистите уже созданные логи в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lectus Modbus OPC and DDE server\Log ( у вас может быть по другому) . Лектус может создавать в зависимости от настроек и 50 файлов в день, по прошествии пары лет, кол-во их будет измерятся десятками тысяч, а размер папки с логами может составлять несколько десятков гигабайт. Все-бы ничего, да только лектус видимо пролистывает в некоторые моменты (например при загрузке) весь этот многотысячный массив логов. Возможно, при создании нового имени лог-файла, для исключения повторений. Это мое предположение. В любом случае обратите на это внимание.