PDA

Просмотр полной версии : Подтверждение нажатия



Carter
29.09.2016, 15:02
Добрый день! Подскажите, возможно ли сделать подтверждение нажатия на кнопку(ввод числового значения) в виде окна на мнемосхеме стандартными средствами или нужно самостоятельно создавать всплывающие всплывающие окна? Спасибо.

SCADAMaster
29.09.2016, 15:20
Через права доступа - можно включить подтверждение ввода значения.

Carter
29.09.2016, 15:51
Через права доступа - можно включить подтверждение ввода значения.

Поставил галки "Подтверждение" почти в каждой ветке. В Объекте, конкретной мнемосхеме, компьютере, везде стоят галки для оператора, но ничего не происходит.

SCADAMaster
29.09.2016, 16:07
Выделите команду, перейдите на вкладку "Права доступа", убедитесь что подтверждение стоит у действия "Установить значение".

Carter
29.09.2016, 16:14
Выделите команду, перейдите на вкладку "Права доступа", убедитесь что подтверждение стоит у действия "Установить значение".
Подтверждение у всех необходимых команд стоит.

SCADAMaster
29.09.2016, 16:28
Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
Укажите путь к команде в которую осуществляется ввод и к мнемосхеме с контролом.

Carter
29.09.2016, 17:03
На какой e-mail отправить? Здесь не нашел как прикрепить файл...

SCADAMaster
29.09.2016, 17:21
support(c)insat.ru
Или выложите на файлообменник, а сюда положите ссылку.
Не забудьте указать путь к команде в которую осуществляется ввод и к мнемосхеме с контролом.

Евгений_Котов
14.11.2016, 17:05
ДОбрый вечер. не стал создавать новую ветку - у меня точно такой же вопрос. есть 2 группы пользователей Оператор и старший оператор, второму разрешено всё. для первого запрещено. в проекте АРМ-отладка- 3 команды ставлю запрет установки значений для ОПератора, но когда нажимаю на кнопку (зайдя под оператором) значения пересылаются. Подскажите пожалуйста, что может быть.
https://yadi.sk/d/_wQWCRQ4ybZQK - ссылка на проект. АРМ-отладка-cmd_otkl_PO. Она так же выведена на экран АРМ-далее перейти на экран отладка(самая верхняя кнопка)

SCADAMaster
14.11.2016, 17:32
Вы неправильно сделали кнопки.
Вытащите команды на мнемосхему - они станут кнопками. На них права доступа будут распространяться. На привязанные через выходы динамиации они не распространяются.