PDA

Просмотр полной версии : Ex датчик температуры



Shaggy
28.09.2016, 17:55
Добрый день. Коллеги не смог найти информации по типу резьбы кабельного ввода, применяемого в датчике дтс125-рт100.в3.60.ех-т6.

Необходим датчик для измерения температуры окружающего воздуха во взрывозащищенном исполнении для управления электрообогревом трубопроводов. Датчик планируется монтировать в непосредственной близости от exd шкафа управления (на расстоянии до 3м). Хотелось бы данную линию проложить в металлорукаве, поэтому планировал комплектный кабельный ввод от датчика заменить на другой с возможностью крепления металлорукава.

Зоя
29.09.2016, 12:38
Добрый день, резьба на кабельном вводе М16х1,5.

Shaggy
29.09.2016, 13:02
Спасибо большое. Решено было пока отказаться от мех. защиты кабеля, т.к. прокладка искробезопасной цепи может осуществляться простым ПВХ кабелем без мех. защиты. Пр

Shaggy
03.10.2016, 13:57
Добрый день, резьба на кабельном вводе М16х1,5.

Подскажите пожалуйста может владеете информацией. На данный момент выпускаются ли взрывозащищенные датчики в 125 корпусе подключаемые по 3-х проводной схеме?

Зоя
04.10.2016, 08:25
Подскажите пожалуйста может владеете информацией. На данный момент выпускаются ли взрывозащищенные датчики в 125 корпусе подключаемые по 3-х проводной схеме?

Да, модель ДТС125Л-НСХ.В3.60.EX-ТХ. Нужно при заказе указать НСХ датчика :50М/100М/100П/50П/РТ100 и температурный класс в маркировке взрывозащиты.