Добрый день уважаемые форумчане. Осваиваю CS 3.5 sp7 предстоит задача подружить СПК107 и МВ1102а. проблема состоит в том, что когда добавляю Slave устройство MX110 в нем нет вкладок/Канал Modbus Slave/ / Modbus Slave Init/ и /ModbusGenericSlave Соотесение входов/выходов/ соответственно связь с данным блоком не устанавливается подскажите пож что я не так делаю

_Mikhail
26.09.2016, 13:15
Как пользоваться шаблонами описано http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897

Евгений Кислов
26.09.2016, 13:48
Добрый день уважаемые форумчане. Осваиваю CS 3.5 sp7 предстоит задача подружить СПК107 и МВ1102а. проблема состоит в том, что когда добавляю Slave устройство MX110 в нем нет вкладок/Канал Modbus Slave/ / Modbus Slave Init/ и /ModbusGenericSlave Соотесение входов/выходов/ соответственно связь с данным блоком не устанавливается подскажите пож что я не так делаю

Вероятно, вы используете шаблоны модулей - у них отсутствуют эти вкладки, потому что все уже сконфигурировано "внутри" шаблона. Ознакомьтесь с документом СПК. Modbus.

masterkey
27.09.2016, 08:11
Установили связь между блоками но через пару минут отваливается связь между мастером и блоком МВ110-2а . между блоками МУ110-32р и МВ110-16дн связь сохранилась на протяжении ночи, управляющая программа тоже работает. Из-за чего может теряться связь межу мастером и модулем ввода

Евгений Кислов
27.09.2016, 08:12
Установили связь между блоками но через пару минут отваливается связь между мастером и блоком МВ110-2а . между блоками МУ110-32р и МВ110-16дн связь сохранилась на протяжении ночи, управляющая программа тоже работает. Из-за чего может теряться связь межу мастером и модулем ввода

1. Какую версию компонента Modbus Master используете?
2. Галочка Автопереподключение в Modbus Master установлена?

masterkey
27.09.2016, 08:18
Галочка стоит версия мастера 3.5.7.0 сейчас поменяю на 3.5.4.0 посмотрю

Евгений Кислов
27.09.2016, 08:24
Галочка стоит версия мастера 3.5.7.0 сейчас поменяю на 3.5.4.0 посмотрю

На версии 3.5.7.0 галочка не работает - это проблема CODESYS. Используйте версию 3.5.5.0.

masterkey
27.09.2016, 08:57
spk Версия: 3.5.4.20
Имя: Modbus COM 3.4.0.0
Имя: Modbus Master, COM Port 3.5.5.0
Все равно отваливается

masterkey
28.09.2016, 10:20
Всем спасибо за помощь все работает. Дело было в винде, после переустановки все работает еще поигрался со временем таймаутов