PDA

Просмотр полной версии : Помогите с выбором.



Ssbon
26.09.2016, 09:54
Добрый день. Помогите подобрать контроллер под следующую задачу.
Необходимо получить релейный сигнал "1" с первого входа запустить таймер, после получения сигнала "1" со второго релейного входа остановить таймер, умножить значение таймера на коэфициент К и через это время замкнуть (разомкнуть) контакты реле. Спасибо

melky
26.09.2016, 10:10
Скорее ПР200 подойдет, там можно тянуть данные о времени из системных переменных.
Проверьте еще на счет ПР110 с часами, но не уверен, что там можно дергать время из программы.
В 110-м вроде есть сервисные переменные часов, но нет энергонезависимой памяти. Можно конечно и без этого обойтись, если постоянно реле в работе.

Сергей0308
26.09.2016, 10:51
Так зачем ему часы, ему насколько понял, надо измерить время между импульсами на 1 и 2 входе и умножить на коэффициент!
Если нужна сеть RS485, берите ПР200, если нет - ПР114!

melky
26.09.2016, 11:00
ПР114 стоит дороже ПР200.

Если сеть не нужна и энергонезависимость для переменных, достаточно ПР110 с часами, чтобы в программе фиксировать время первого импульса для вычисления второго.
У ПР110 без часов нет переменных времени.

ПР110-24.8Д.4Р-Ч - 3 540,00 руб
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч - 5 664,00 руб.
ПР200-24.1.1.0 - 5 487,00 руб. + экран кстати и интерфейс для смены уставок, если не нужны аналоговые входы конечно да и с аналоговыми он стоит 6136

Сергей0308
26.09.2016, 11:33
ПР114 стоит дороже ПР200.

Если сеть не нужна и энергонезависимость для переменных, достаточно ПР110 с часами, чтобы в программе фиксировать время первого импульса для вычисления второго.
У ПР110 без часов нет переменных времени.

ПР110-24.8Д.4Р-Ч - 3 540,00 руб
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч - 5 664,00 руб.
ПР200-24.1.1.0 - 5 487,00 руб. + экран кстати и интерфейс для смены уставок, если не нужны аналоговые входы конечно да и с аналоговыми он стоит 6136

Надеюсь генераторы импульсов и счётчики есть, этого достаточно, чтобы время измерить между импульсами, хотя при желании можно и самому сделать, я лично делал реверсивный счётчик, когда его не было в ОЛ!

melky
26.09.2016, 11:37
тогда ПР110 без часов еще дешевле...
Остальное будет зависеть от задачи, нужно отдавать в сеть (сейчас или в будущем), нужно ли менять периоды с места и т.д.

имхо, не пожалел бы на 200-й в данном случае, так как аппетит возрастает во время еды...

Сергей0308
26.09.2016, 12:38
Если интересно, могу предложить один из вариантов построения таймера: по приходу импульса на 1 вход запускается генератор импульсов и универсальный счётчик считает в прямом направлении с приходом импульса на 2 вход этот генератор останавливается и запускается другой, считающий в обратном направлении! Периоды следования импульсов генераторов пропорциональны коэффициенту умножения, по достижению счетчиком "0" срабатывает выход например так:

26623

Ssbon
26.09.2016, 17:22
Спасибо за советы! Буду думать.

Ssbon
26.09.2016, 17:27
Спасибо за советы! Буду думать.