Linker1989
22.09.2016, 23:09
Имеются два бака и два насоса. Насосы работают поочередно, запускаются оператором. Защиту от сухого хода контролируют датчики 4-20 мА, установленные на баках.
Выход из баков объединен. Как сделать так чтобы работающий насос остановленный по защите от сухого хода, по достижению нормального уровня включался заново?
У меня по программе после остановки запускаются два сразу) Не пойму как исправить.
Программу прикрепляю.
Спасибо!
ferret_maybe
23.09.2016, 17:21
Приложи схему автоматизации может кто согласится помочь.
lara197a
23.09.2016, 18:43
поставьте на один задержку включения буквально на 100мс, к примеру
и блокировку. если один ключен, то включение второго блокируется.
Linker1989
24.09.2016, 11:59
поставьте на один задержку включения буквально на 100мс, к примеру
и блокировку. если один ключен, то включение второго блокируется.
А если второй был в работе?
А если второй был в работе?
Используйте RS-триггер (если насосов только два) для запоминания того, какой насос был остановлен по сухому ходу. А уж потом состояние этого триггера пусть блокирует (обходит) упомянутую задержку пуска для нужного насоса, а второй запустится с задержкой, если не пустился первый.
Linker1989
25.09.2016, 01:39
Предлагаю решить эту задачу как более общую. Типа N баков и насосов из которых M насосов должно работать.
А оператор работает заместо реле/датчика давления ?
Установлен датчик 4-20мА для измерения уровня в баках, при достижении минимального уровня работающий насос отключается, до тех пор пока уровень не подымется до рабочей отметки.
Вода поступает в баки, выход из которых объединен. Насос остановиться при достижении минимального уровня в любом из баков.
https://pp.vk.me/c638425/v638425418/b01/BqSuVBKgZeU.jpg
Установлен датчик 4-20мА для измерения уровня в баках, при достижении минимального уровня работающий насос отключается, до тех пор пока уровень не подымется до рабочей отметки.
Вода поступает в баки, выход из которых объединен. Насос остановиться при достижении минимального уровня в любом из баков.
https://pp.vk.me/c638425/v638425418/b01/BqSuVBKgZeU.jpg
так сколько всего датчиков,как в вначале поста один или в каждом баке.
условие через & уровень меньше минимального в каждом баке выключит насос, проблема то в чем?
Linker1989
26.09.2016, 00:03
так сколько всего датчиков,как в вначале поста один или в каждом баке.
условие через & уровень меньше минимального в каждом баке выключит насос, проблема то в чем?
На каждом баке установлен датчик контролирующий изменение уровня.
Проблема вот в чем: Насосы работают по отдельности, НАСОС №1 находясь в работе, отключается при минимальном уровне в одном из баков, затем уровень в баке восстанавливается до нормального и НАСОС №1 снова запускается автоматически.
Нужно реализовать повторный пуск одного насоса.
Товарищ Ryzhij подсказал решение завтра попробую сделать что нибудь.