Просмотр полной версии : СП307+dp314 s7
Andrew82
22.09.2016, 14:33
Добрый день. Нужна помощь по чтению блока дб на плк сименс средствами овена. кто может подсказать?
Andrew82
22.09.2016, 17:56
не смог связаться с с7
lara197a
22.09.2016, 18:01
Вы параметры связи настроили?
На первом и последнем устройстве в сети сименса нужно включать терминальный резистор.
Andrew82
22.09.2016, 18:57
Их всего два плк и панель
Andrew82
23.09.2016, 10:33
кто может помочь просмотреть возможность связи с с7-300 при помощи например modscan или еще чего?
да ни каких проблем там нет если касается ТСР, по профибас только если железо имеет такую возможность,программно это не решить, ну если настройки конечно правильные,а то у 300 слот второй, у 1200 первый и т.д.
Andrew82
23.09.2016, 13:41
26556 присоединяю панель к мпи1 адресс2 скорость 19,2. На сименсе беру 3 и 4 пин на панели соответственно 4 и 7. земли не соединял резисторы по 220 ом не вешал(нет в наличии). панель пишет communicating.. PLC Port StaNo2.
как правильно что делать давайте по шагам где косячек. Как правильно настороить конфигуратор овена для доступа к блоку дб. Один раз тут опишем думаю многие спасибо скажут.Резисторы только в понедельник смогу поставить(с двух сторон и с плк и со стороны панели). Или кто может в личку.
А почему "На сименсе беру 3 и 4 пин на панели соответственно 4 и 7"
На картинке, что я Вам давал
Панель
CPU
A
4
3
B
7
8
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot