PDA

Просмотр полной версии : Помогите с вопросом по БКК1



Maksimys13
21.09.2016, 10:14
Добрый день, помогите с одним вопросом, есть задача- стоит пять танков наполняются так сказать на глаз, так вот надо сделать так чтобы при достижении верхнего предельного уровня, перестал поступать продукт, изучив сайт Овена, я пришёл к выводу что мне нужно приобрести БКК1 сигнализатор уровня жидкости и Одноэлектродные кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС, только вот объясните пожалуйста мне для каждого танка нужно своё бкк1 или можно обойтись одним или двумя приборами? примерно опишу как это будет работать, насос будет качать продукт и при достижении уровня должна пойти команда с датчика чтобы перекрыть пневматический клапан на этом маршруте, но продолжило качать в другой танк, правильно ли я подобрал оборудование? или может что посоветуете другое?

Алексей Геннадьевич
22.09.2016, 07:49
Жидкость какая?
Танки - электрически соединены? Если нет, то допустимо соединение?
Внутренняя поверхность танков окрашена?

Santi
22.09.2016, 08:32
1. Лучше использовать САУ-М6. Если конечно речь идет о проводящей, не облипающей и не взрывопожароопасной жидкости.
2. Можно использовать одно САУ на 3 отдельных емкости, если проводимость этих жидкостей примерно одинакова, но надо учитывать, что тогда между емкостями будет гальваническая связь. Не всегда это по технологии допустимо. Лучше на каждую свой прибор. Цена прибора по сравнению с емкостями, насосами и т.п., как правило мизер, но зато точно проблем не будет.
3. Если емкость большая, высокая точность уровня не требуется, лучше использовать поплавки на кабеле. Простое оборудование, большая мощность контактов в некоторых случаях позволяет напрямую коммутировать исполнительный механизм, независимость от проводимости, высокая стойкость от облипания и обрастания датчиков грязью и пр.

Maksimys13
22.09.2016, 08:44
Танки с нержавейки, продукт молоко и соответственно сип-мойка проходить будет, электроды будут поставлены один раз и навсегдатак сказать, попловки не вариант бывают из-за жирности молоко они забираюти дают ложную команду.

Алексей Геннадьевич
22.09.2016, 12:16
Танки с нержавейки, продукт молоко и соответственно сип-мойка проходить будет, электроды будут поставлены один раз и навсегдатак сказать,
Ставьте на каждую ёмкость по 1 БКК. Измерительные цепи короче будут, и в общем система надёжнее.

попловки не вариант бывают из-за жирности молоко они забираюти дают ложную команду.
Это смотря какие поплавки... Поплавок сделанный из бутыли для кулера или пивного кега навряд-ли залипнет даже в мазуте...