форумчане, подскажите пожалуйста, есть MB110-224.1ТД и ПЛК 150 - нужно передать реальное значение с 1ТД, адрес МВ 16, соединение Modbus RTU, по документации так и не разобрался с таблицой адресов, может кто и в этов вопросе подскажет ?

Евгений Багаев
21.09.2016, 09:57
форумчане, подскажите пожалуйста, есть MB110-224.1ТД и ПЛК 150 - нужно передать реальное значение с 1ТД, адрес МВ 16, соединение Modbus RTU, по документации так и не разобрался с таблицой адресов, может кто и в этов вопросе подскажет ?

В конфигурации ПЛК150 необходимо добавить ModBus (Master) | Universal Modbus Device | Real input module
Настройки:
- ModBus (Master): меняем интерфейс на RS-485-1, настраиваем его на аналогичные модулю сетевые настройки
- Universal Modbus device: задаем адрес прибора в ModuleSlaveAddress
- Real input module: задаем регистр 70 (0x40 в hex), функцию 0x03 или 0x04