PDA

Просмотр полной версии : Чем управлять пропорцинальным клапаном



Алекс2013
20.09.2016, 08:14
Пресс управляется ПЛК100, плюс модуль МВ110-2АС для датчика давления. Необходимо
ввести в схему Предохранительный клапан с пилотным пропорциональным управлением
PRE3-350/12N-D24/K1 DUPLOMATIC. Для управления клапаном будет достаточно модуля
МВ110-224.8И или необходим усилитель , доп. БП. Подскажите пожалуйста.
24В, Rкат.=17,6Ом I=0,86A

Eugene.A
20.09.2016, 08:50
Вам, видимо, нужен ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
http://maxprofi.su/wp-content/uploads/pdf/electronniemoduli/EPA-M.pdf
http://www.pneumax.ru/upload/iblock/96f/96fe834371c57d99ba4504c23a92e47c.pdf

Алекс2013
20.09.2016, 09:24
Это понятно, но хотелось бы узнать есть ли что нибудь у ОВЕН для решения этой задачи.

lara197a
20.09.2016, 09:52
Я раз использовал ТТР для постоянного тока, вместо усилителя.

Eugene.A
20.09.2016, 09:53
Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
Тут есть ещё один момент. Если применить, например, функциональный модуль ПИД-регулятора с обратной связью по давлению, может оказаться недостаточным быстродействие системы для нормального поддержания давления. Гидравлика практически безынерционна, т.е. при малейшем изменении в системе давление может мгновенно реагировать. Связано это с несжимаемостью жидкости. И ПЛК может просто не успевать отрабатывать эти скачки. Помочь в этом может гидроаккумулятор. Он сглаживает резкие колебания давления.

Ryzhij
20.09.2016, 11:04
Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
Прелесть какая!
Только вот ведь дело в чём - этот гидрораспределитель управляется ШИМ-сигналом ;) с типовой частотой 200Hz.
http://www.duplomatic.com/assets/SchedeTecniche/GB/81240.pdf
http://pes-rus.ru/files/documents/catalog/10%20Pneumatic,%20hydraulic%20equipment/Duplomatic%20Hydroequipment/8_%20Proportional%20equipments.pdf

Eugene.A
20.09.2016, 11:12
Ну так в этом же документе и предлагаются блоки управления, а ШИМ там внутри, не ШИМ - дело десятое, главное, что вход у них стандартный, 0-10В.
8 - ELECTRONIC CONTROL UNITS
EDC-112 for solenoid 24V DC
plug version see cat. 89 120
EDC-142 for solenoid 12V DC
EDM-M112 for solenoid 24V DC DIN EN 50022
rail mounting
see cat. 89 250
EDM-M142 for solenoid 12V DC
UEIK-11 for solenoid 24V DC Eurocard type see cat. 89 300
http://www.maxprofi.su/gidravlika/elektronnye-moduli/

Newcomer
20.09.2016, 13:32
Прелесть какая!
Только вот ведь дело в чём - этот гидрораспределитель управляется ШИМ-сигналом ;) с типовой частотой 200Hz.
http://www.duplomatic.com/assets/SchedeTecniche/GB/81240.pdf
http://pes-rus.ru/files/documents/catalog/10%20Pneumatic,%20hydraulic%20equipment/Duplomatic%20Hydroequipment/8_%20Proportional%20equipments.pdf

Ну и отлично. Значит можно организовать ШИМ-сигнал на дискретном выходе ПЛК100 и управлять этим гидрораспределителем.

Eugene.A
20.09.2016, 13:37
Это на релейном, что ли? 200Hz ? Ну-ну.

Newcomer
20.09.2016, 14:24
Это на релейном, что ли? 200Hz ? Ну-ну.

Надо взять модуль ШИМ с транзисторными выходами.

lara197a
20.09.2016, 15:22
И как на ПЛК Овен менять частоту шим?
И как транзисторный выход будет нормальную такую токовую нагрузку
держать?
Человек как раз и писал про усилитель...
Для этого нужно:
1 ПЛК с реализованной функцией шим.
2. усилитель, можно как писал выше ТТР или транзисторный самому сваять.
сейчас полевиков достаточно.

zendo057
20.09.2016, 17:28
Из практики.Пропорцианальный клапан от 2 до 24в=ПЛК110-32к шим от 0 до10в+простейший усилитель на полевике.Бибка util fb ramp_real.

candwer
22.03.2023, 14:25
И как на ПЛК Овен менять частоту шим?
И как транзисторный выход будет нормальную такую токовую нагрузку
держать?
Человек как раз и писал про усилитель...
Для этого нужно:
1 ПЛК с реализованной функцией шим.
2. усилитель, можно как писал выше ТТР или транзисторный самому сваять.
сейчас полевиков достаточно.

Есть промышленные усилители типа SU-A1, SU-A2 (https://npkvip.ru/product/komponenty-sistem-upravleniya-gidravlikoy/elektronnyy-usiliteli-su-a1/) ШИМ реализуется аппаратно, требуется только задание, например, аналоговым сигналом
С алиэкспресс (https://aliexpress.ru/popular/controler-for-proportional-valve.html) ещё дешевле