PDA

Просмотр полной версии : плк110-60 неисправность дискретные входы и выходы "сдвинулись"



bob_vk
19.09.2016, 21:07
Дискретные входы и выходы. как бы частично "сдвинулись" и перестали соответствовать адресам и светодиодной индикации при этом
С DI1-DI16 все нормально, при подаче 24в на них загораются с 1го по 16 светодиоды.
При подаче на DI17 - DI18 не загорается ничего и на адресах тоже ничего нет.
При подаче на DI19 горит 17 ! на DI20 горит 18 и так до конца.В контроллере на адесах то же самое.
С чем это может быть связано и что делать?

zendo057
19.09.2016, 22:10
Попробуйте перезалить проект,если не поможет возможно перепрошить плк.

bob_vk
20.09.2016, 05:48
пробовал и то и другое, не помогло

zendo057
20.09.2016, 07:10
Значит в ремонт.

bob_vk
20.09.2016, 17:36
"Вылечили" разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут, все встало на место. Интересно было бы получить коментарий разработчика

zendo057
20.09.2016, 18:31
"Вылечили" разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут, все встало на место. Интересно было бы получить коментарий разработчика
Думаецца что просто в разъеме окислился контакт,вынули/вставили он появился.

bob_vk
25.09.2016, 06:14
разъемы чистые, да и от окисления выхода просто пропасть должны были. А она СДВИНУЛИСЬ и помогло именно , повторяюсь

разобрали отсоединили полностью плату с микроконтроллером и аккумулятором подождали 10 минут,

Жаль что разработчики не откликнулись...

capzap
25.09.2016, 07:45
разъемы чистые, да и от окисления выхода просто пропасть должны были. А она СДВИНУЛИСЬ и помогло именно , повторяюсь


Жаль что разработчики не откликнулись...

пару лет назад давали еще советы "пошевелить" верхнюю плату когда глюки. Может это тот случай и надо было воспользоваться поиском,а может и нет, потому что есть еще вариант, когда новую прошивку в плк заливают надо обязательно таргет переустановить,а то контроллер тоже начинает своей жизнью жить