PDA

Просмотр полной версии : Помогите подобрать оборудование для системы управления гидравлической станцией



AlexMo
19.09.2016, 13:06
Здравствуйте.
Исходя из стоимости, решено было использовать Овен, но я с данной линейкой не работал, поэтому прошу помощи в подборе оборудования (ПЛК или программируемое реле с возможностью частотного регулирования) для системы управления гидравлической станцией с возможностью внедрения сенсорной панели этого же производителя.
Что необходимо подключить:
1) Частотный преобразователь.
2) 6 катушек клапанов 24v.
3) 4 датчика положений (обычные концевики).
4) Датчик давления (4-20мА).
5) Датчик температуры.
6) Датчик уровня.
+ пара резервных дискретных входов/выходов.
Спасибо.

lara197a
19.09.2016, 14:48
ПЛК 63-73 посмотрите.
Зачем ПЧ на гидростанцию?
давление регулируют клапанами. а не скоростью мотора.
Для частого пуск-стоп УПП.

Алексей Геннадьевич
19.09.2016, 14:52
Для ваших целей хватит ПР200-24.2.1.0
ПЧ не нужен, гидравлика регулируется клапаном максимального давления. Гидроаккумулятор не забудьте.

AlexMo
19.09.2016, 15:19
Вообще, я сам не встречал регулировку давления частотой вращения двигателя. На прессах, с которыми я имел дело, стояли пропорциональные клапаны. Посоветуюсь с тем, кто данную гидравлику ваял.

Ryzhij
19.09.2016, 15:54
Зачем ПЧ на гидростанцию?
давление регулируют клапанами. а не скоростью мотора.Через ПЧ можно управлять производительностью (потоком). Это несколько иная характеристика, чем давление.

Ryzhij
19.09.2016, 16:01
Гидроаккумулятор не забудьте.Далеко не во всех гидравлических системах нужен гидроаккумулятор.
Гидроаккумулятор применяется в случаях, когда на короткое время нужно обеспечить большой расход (например быстрый ход в аварийной стуации) или вкупе с гидрозамками аккумулятор обеспечивает безопасность при кратковременных перебоях энергоснабжения. На прессах-то, к примеру, он зачем?

lara197a
19.09.2016, 16:09
Через ПЧ можно управлять производительностью (потоком). Это несколько иная характеристика, чем давление.
путаете гидростанцию пресса с водопроводом.

AlexMo
19.09.2016, 16:19
Уважаемые, всё же вопрос остаётся. С теми условиями, что описаны в первом посте, что лучше подобрать?

rovki
19.09.2016, 16:19
путаете гидростанцию пресса с водопроводом.
Так и там и там жидкость пригодная...;)

Ryzhij
19.09.2016, 17:21
путаете гидростанцию пресса с водопроводом.

Не-а.... Я в этом уже три десятка лет кручусь.

Ryzhij
19.09.2016, 17:29
Уважаемые, всё же вопрос остаётся. С теми условиями, что описаны в первом посте, что лучше подобрать?

Информации для подбора оборудования недостаточно.
Систему управления подбирают под исполнительные механизмы, а те, в свою очередь, под технологию. Некоторые уверены, что у Вас пресс, но я этого не увидел.

AlexMo
19.09.2016, 18:32
Прошу прощения, но какая еще информация нужна? Я ясно задал вопрос в первом сообщении, что мне нужно: ПЛК или программируемое реле с возможностью частотного регулирования под нужды, описанные там же. А тут целая демагогия развилась на предмет: нужен ли мне ЧП или нет. Этого я ни у кого не спрашивал.

rovki
19.09.2016, 18:45
ПР200(114) имеет аналоговый выход ,поэтому ПЧВ управлять нет проблем ,а можно и по RS485 .

AlexMo
19.09.2016, 19:15
Благодарю! Именно про ПР114 и думал.