Просмотр полной версии : ПЛК150 и Пропорциональный клапан
Алекс2013
19.09.2016, 12:34
Подскажите пожалуйста как подключить пропорциональный клапан к ПЛК150-220.А-М?
Клапан PRE3-350/12N-D24/K1 DUPLOMATIC. Какую для управления нужно библиотеку(FB)?
Никогда еще не приходилось с этим сталкиваться.
Необходимо чтобы клапан по сигналу приоткрывался на заданную велечину.
zendo057
19.09.2016, 13:43
Попробуйте RAMP-REAL,подключать к аналоговому выходу,если ток не соответствует то через усилитель.
Алекс2013
19.09.2016, 14:38
Не совсем понятно что значит ток не соответствует и что за усилитель.
У клапана 3 вывода (1 РЕ и два питание, они же управление что ли), номинальное напряжение на катушке магнита 24В.
Управление 4-20мА. Просто подключить два вывода к аналоговому выходу и задать значение от 4 до 20 и заработает.
(На прессе не санкционировано растет давление во время цикла (тепловые расширения), данный клапан перепускной
предохранительный с пилотным пропорциональным управлением необходим для стравливания давления при превышении
т.е. приоткрыться, и вернуться в исходное)
zendo057
19.09.2016, 15:19
Так подключать нельзя..Усилитель я имел в виду что бы усилить сигнал с выхода плк т.к он маломощный.Не понятно 4-20ма это выход с плк или параметры клапана в чем я сомневаюсь.
Зы я делал такой клапан на ШИМе,прекрасно работает.
Почитайте это (http://www.pneumax.ru/products/gidravlika/proportsionalnye-klapany/proportsionalnye-klapany-davleniya/191308/)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot