Просмотр полной версии : пароль для панели СП307



Технос
15.09.2016, 16:57
не работает пароль на стандартных элементах редактора.

исключение составляет только переход на другой экран.

В создании своих ГМ пока не силён. Прошу Вашей помощи.

Евгений Кислов
15.09.2016, 17:32
См. п. 9.4. в руководстве пользователя.

Технос
16.09.2016, 12:03
См. п. 9.4. в руководстве пользователя.

поэтому и задаю вопрос. Как описано в руководстве - не работает 26419

Евгений Кислов
16.09.2016, 12:07
поэтому и задаю вопрос. Как описано в руководстве - не работает 26419

Выложите ваш проект, пожалуйста.

petera
16.09.2016, 12:29
поэтому и задаю вопрос. Как описано в руководстве - не работает 26419

А в чем, собственно, заключается вопрос?
Вопроса я не увидел, а увидел только некое утверждение - "не работает пароль на стандартных элементах редактора."
Это по Вашему вопрос?
Формулируйте вопросы по конкретней.
Для чего Вы включили эту галку для функции, т.е. что хотели получить и что по Вашему работает не так.

Технос
16.09.2016, 12:30
вот проект

Технос
16.09.2016, 12:32
Ожидаю, что при нажатии кнопки выскочит окно для ввода пароля. После его введения будет выполнена функция.

Евгений Кислов
16.09.2016, 12:37
Ожидаю, что при нажатии кнопки выскочит окно для ввода пароля. После его введения будет выполнена функция.

Нет, окно выскакивает только для элемента Переход на экран. Во всех остальных случаях вы должны сами открыть системный экран 60001 и там ввести пароль. В п. 9.4 все это описано.

petera
16.09.2016, 13:27
Ожидаю, что при нажатии кнопки выскочит окно для ввода пароля. После его введения будет выполнена функция.

Назначение этой галки для функций не такое, как Вы думаете

1. У панели есть 9 уровней доступа. Девятый самый высокий, а первый самый низкий. Если открыт доступ с более высоким уровнем, то доступны элементы защищенные более низким уровнем доступа. Например оператор имеет уровень доступа 1, технолог уровень 2, наладчик уровень 3.
Наладчику будут доступны все элементы с уровнем доступа 1, 2, 3 и те которые не имеют защиты.
Технологу будут доступны все элементы с уровнем доступа 1, 2 и те которые не имеют защиты.
Оператору будут доступны все элементы с уровнем доступа 1 и те которые не имеют защиты.
В панели есть два способа доступа к элементам защищенным паролем:
1. С подтверждением.
2. Через механизм открытия/закрытия доступа.
По первому способу работают только кнопки перехода на экраны. Пароль на доступ к экрану вводится сразу после нажатия кнопки перехода на экран.
По второму способу работают остальные "кнопочные" элементы -битовая кнопка, кнопка с подсветкой, цифровой ввод, символьный ввод, кнопка вызова окна, кнопка операции с данными, кнопка пользовательский ввод, кнопки событий, кнопки загрузки/выгрузки рецептов. Для доступа к этим элементам нужно в начале открыть доступ соответствующего уровня, например через экран 60001, а затем только будут доступны эти элементы.
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12386&d=1395838806

Если доступ закрыт или уровень доступа ниже чем заданный для запароленного элемента, то визуально кнопки нажимаются, панель "пикает", но действия нет. Нет и никакого предупреждения, что элемент закрыт паролем.

Особенность функциональной кнопки:
Назначение этой галки для отдельных функций:
ф.кнопка может содержать больше чем одну функцию на одно действие, т.е. список последовательно выполняемых функций. Причем можно разрешать/запрещать выполнение отдельных функций по биту ограничения или уровню пароля. Таким образом можно фактически менять выполняемые функции в зависимости от открытого уровня доступа http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14132&p=100969&viewfull=1#post100969 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?
t=14132&p=100969&viewfull=1#post100969)

https://www.youtube.com/watch?v=vfYbprUQNuM

Технос
16.09.2016, 13:33
разобрался, спасибо!

petera
16.09.2016, 13:44
По поводу самого механизма
Если доступ закрыт или уровень доступа ниже чем заданный для запароленного элемента, то визуально кнопки нажимаются, панель "пикает", но действия нет. Нет и никакого предупреждения, что элемент закрыт паролем.
Как я решил исправить все стандартные "кнопочные" элементы и добавил в них индикацию http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21051


https://www.youtube.com/watch?v=Yk3qqsb0mzY

https://www.youtube.com/watch?v=Dhp-XdwEduE


https://www.youtube.com/watch?v=uRZieu50LNM
Хотя там про СП270, однако все предложенные там измененные "кнопочные" элементы будут работать и с СП3хх