PDA

Просмотр полной версии : Подскажите, что внутри ПР200?



Sagittarius
14.09.2016, 14:01
Здравствуйте.

На функциональной схеме (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/50431885) обозначено использование микроконтроллера STM32. А что там точно установлено кто ни будь может подсказать? Если еще и на какие ноги STM-а что заведено есть информация то будет совсем замечательно :-)

Спасибо.

Ревака Юрий
14.09.2016, 16:47
Здравствуйте.

На функциональной схеме (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/50431885) обозначено использование микроконтроллера STM32. А что там точно установлено кто ни будь может подсказать? Если еще и на какие ноги STM-а что заведено есть информация то будет совсем замечательно :-)

Спасибо.

Добрый день! Там именно этот микроконтроллер и установлен. А остальная информация что Вам даст, если есть ПР снимите верхнюю крышку и изучайте.

Николаев Андрей
15.09.2016, 11:37
Здравствуйте.

На функциональной схеме (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/50431885) обозначено использование микроконтроллера STM32. А что там точно установлено кто ни будь может подсказать? Если еще и на какие ноги STM-а что заведено есть информация то будет совсем замечательно :-)
Спасибо.

Добрый день. Подскажите с какой целью Вы запрашиваете такую информацию?
У меня никаких мыслей, кроме реинжениринга, не возникло. А это категорически запрещено.

игорь68
16.09.2016, 19:54
Посмотри на форуме были фото плат ПР200. Через набор резисторов на определенных ножках STM32 знает какая нижняя плата подключена. Дальше сам.

По самые по...
17.11.2016, 14:45
Допускает ли схемотехника аналогового выхода AO по напряжению возможности работы от источника питания меньше +15В?
Предвижу вопрос:

Добрый день. Подскажите с какой целью Вы запрашиваете такую информацию?
У меня никаких мыслей, кроме реинжениринга, не возникло. А это категорически запрещено.

Андрей! Информация мне необходима для определения гарантированной возможности запитать аналоговый выход от источника +10В, подавая это напряжение на клемные контакты V+ и V- ПР200. При этом выходное напряжение аналогового выхода у меня лежит в диапазоне 0...5В.
К сожалению, так приходиться делать, поскольку приходиться использовать источник +10В с преобразователя частоты, типа ПЧВ, а аналоговый выход ПР200 подключается к аналоговому входу этого преобразователя частоты.

Ревака Юрий
17.11.2016, 15:30
Допускает ли схемотехника аналогового выхода AO по напряжению возможности работы от источника питания меньше +15В?
Предвижу вопрос:


Андрей! Информация мне необходима для определения гарантированной возможности запитать аналоговый выход от источника +10В, подавая это напряжение на клемные контакты V+ и V- ПР200. При этом выходное напряжение аналогового выхода у меня лежит в диапазоне 0...5В.
К сожалению, так приходиться делать, поскольку приходиться использовать источник +10В с преобразователя частоты, типа ПЧВ, а аналоговый выход ПР200 подключается к аналоговому входу этого преобразователя частоты.

Добрый день! А почему вы не используете питание аналогового выхода от встроенного источника ПР, с пониженным напряжением производитель не гарантирует точность на выходе. Хотя если выходной сигнал до 5 вольт, можно попробовать, но лучше подключить по нормам.

По самые по...
17.11.2016, 15:45
Чтобы не спалить дорогой ПЧВ, когда +24 с ПР200 "вдруг" пройдет на выход АО, а с него на вход ПЧВ! Я не знаю, как осуществляется защита.
Кстати, мне непонятна строка "разрядность ЦАП, бит - 10"? Я осмотрел плату АО VLT04B1M. Там отсутствует микросхема ЦАПа на 10 разрядов, а используется банальное преобразование частоты в напряжение. Частота подается через оптрон с STM32. Может я неправ.. . Тогда проясните!

Алексей Геннадьевич
17.11.2016, 17:38
Добрый день. Подскажите с какой целью Вы запрашиваете такую информацию?
У меня никаких мыслей, кроме реинжениринга, не возникло. А это категорически запрещено.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12622
Одиночке не под силу...
Может реверс-инжениринг?

Чтобы не спалить дорогой ПЧВ, когда +24 с ПР200 "вдруг" пройдет на выход АО, а с него на вход ПЧВ! Я не знаю, как осуществляется защита.
Кстати, мне непонятна строка "разрядность ЦАП, бит - 10"? Я осмотрел плату АО VLT04B1M. Там отсутствует микросхема ЦАПа на 10 разрядов, а используется банальное преобразование частоты в напряжение. Частота подается через оптрон с STM32. Может я неправ.. . Тогда проясните!
Там ЦАП с последовательным входом. Какой именно- не помню.

По самые по...
17.11.2016, 18:28
Там на плате есть мелкосхемка на 6-ти ногах. На ней выдавлено 4Ft, больше ничего нет.. Кто может назвать точную цоколёвку?
Вот (http://www.analog.com/ru/parametricsearch/10888#/d=sel|0|7|s3|4458|3899|4391|s5&ps5=6%20ld%20LFCSP%20%283x2%20w/1.6x1.4ep%29|6%20ld%20SC70|6%20ld%20SOT-23&p7=|8|10|11|12|13|16|17|18|20&ps3=0.1|5&p4458=select%20all) последовательные ЦАПы от аналоговых девиц. Но все с питанием до 5,5В.
Тут (http://www.symmetron.ru/suppliers/maxim/maxim-5.shtml) от максима, те же яйца..,до 5,5В

Алексей Геннадьевич
17.11.2016, 20:09
Там на плате есть мелкосхемка на 6-ти ногах. На ней выдавлено 4Ft, больше ничего нет.. Кто может назвать точную цоколёвку?
Вот (http://www.analog.com/ru/parametricsearch/10888#/d=sel|0|7|s3|4458|3899|4391|s5&ps5=6%20ld%20LFCSP%20%283x2%20w/1.6x1.4ep%29|6%20ld%20SC70|6%20ld%20SOT-23&p7=|8|10|11|12|13|16|17|18|20&ps3=0.1|5&p4458=select%20all) последовательные ЦАПы от аналоговых девиц. Но все с питанием до 5,5В.
Тут (http://www.symmetron.ru/suppliers/maxim/maxim-5.shtml) от максима, те же яйца..,до 5,5В
Вам это не нужно.
Почему : Ключевые слова вашего сообщения -
Чтобы не спалить дорогой ПЧВ, когда +24 с ПР200 "вдруг" пройдет на выход АО, а с него на вход ПЧВ! Я не знаю, как осуществляется защита.
Если не догадываетесь, как защиту сделать, то незачем лезть в дебри.
Вам нужна цепь защиты на... всякий случай.
Берёте паспорт на привод, смотрите сопротивление входа4-20ма.
(или РЗУ 4-20 , что намного быстрее).
Выясняете какое напряжение падает на входе при 20ма.
Ставите параллельно входу привода TVS диод на напряжение в 1,3-1,5 раза выше вычисленного падения напряжения.
В цепи 4-20ма ставите последовательно гасящий резистор, (его сопротивление и мощность тоже нужно рассчитать), ориентировочно 100-300 ом.
Всё.

По самые по...
17.11.2016, 21:20
Вам это не нужно.
Почему : Ключевые слова вашего сообщения -
Если не догадываетесь, как защиту сделать, то незачем лезть в дебри.
Вам нужна цепь защиты на... всякий случай.
Берёте паспорт на привод, смотрите сопротивление входа4-20ма.
(или РЗУ 4-20 , что намного быстрее).
Выясняете какое напряжение падает на входе при 20ма.
Ставите параллельно входу привода TVS диод на напряжение в 1,3-1,5 раза выше вычисленного падения напряжения.
В цепи 4-20ма ставите последовательно гасящий резистор, (его сопротивление и мощность тоже нужно рассчитать), ориентировочно 100-300 ом.
Всё.

Запитывать схему АО по напряжению, где микросхема ЦАП имеет питание 5...15В(?), от 24В - это глупость, еще большая глупость запитывать от встроенного выпрямителя +24В ПР200, который не имеет ни схемы линейной стабилизации, ни LC-фильтров.
ТВС-диоды у меня стоят, но они предназначены совершенно для других целей: для защиты от импульсной помехи при грозовых разрядах.

Вы вспомните лучше, какой ЦАП стоит в АО с выходом по напряжению - ключевые слова моего сообщения, я про это спрашивал! Я питаю АО от линейно-стабилизированного внешнего источника +10В и всё работает..

По самые по...
19.11.2016, 01:32
Отпаял одну из плат АО. Кинул питание +10В на V+ и V-. С обратной стороны установлена AD5310 (http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5310.pdf), запитана напряжением 4,1В. Выход ЦАПа заводится через резистор на инвертирующий вход операционного усилителя в корпусе SC70-5, с буквами AAJA(?), марку его не нашел. Оперок запитан почему-то на 5В, в статике, сопрягается с выходным каскадом на транзисторах. Дальше схему пока не копал..