Просмотр полной версии : Подключение датчика ПД200 к ПЛК
Правильно ли я понимаю, что у датчика ПД200 в отличие от ПД100 питание подается на минусовую клемму, а сигнал снимаем с плюсовой? Как тогда датчик подключать к ПЛК, где общий "минус".
Зачем нужна клемма "Тест"?
Эдуард_Н
13.09.2016, 03:51
Все датчики ПД100 и ПД200 подключаются одинаково, на "+" подаём питание с "-" снимаем сигнал.
Тогда зачем на плюсовой ветке изображен миллиамперметр? Чтобы не расслаблялись? В общем непонятки у меня: подал питание, экран светится но ничего не показывает. И такая картина у трех датчиков из четырех (четвертый еще не пробовал). С чем это связано и как лечить? Датчик выдает ток менее 3ма.
Newcomer
13.09.2016, 18:15
А давление какое ?
На двух датчиках никакого. На одном измерительная колонка котла заполнена полностью.
Схему подключения нарисуй.
Плюс на 24В, с минуса снимаем сигнал и отправляем на ПЛК. в ПЛК минус общий. По такому же принципе подключен 10 датчиков ПД100. Работают.
Плюс на 24В, с минуса снимаем сигнал и отправляем на ПЛК. в ПЛК минус общий. По такому же принципе подключен 10 датчиков ПД100. Работают.
А схему нарисовать никак нельзя ? Изъясняться инженеру на пальцах как-то не серьезно. ;)
26387
ПД200 подключен к XT5.2, 23-24
А у тебя напряжение на выходе блока питания не подсело ?
Да не похоже. Напряжение в норме, да и блок питания с выходом 3 А надо постараться подсадить...
Я смотрю у тебя токовый сигнал от датчика через несколько последовательно соединенных приборов проходит.
Да не похоже. Напряжение в норме, да и блок питания с выходом 3 А надо постараться подсадить...
А ты замерь напряжение.
Нормальное напряжение. 24.2В. Там не последовательное соединение. Параграф принимает сигнал 4-20мА и его уже отдает на контроллер. А ток я измеряю вообще отключив его от всех приборов.
А ток я измеряю вообще отключив его от всех приборов.
Тогда либо неправильно подключаешься, либо датчики не исправен.
А рабочий перепад давлений есть ? Иначе откуда возьмется нормальное значения тока на выходе.
В общем борьбе со здравым смыслом победа оказалась за мной. Причиной был анализатор "Параграф", точнее его неправильное подключение.
В общем борьбе со здравым смыслом победа оказалась за мной. Причиной был анализатор "Параграф", точнее его неправильное подключение.
О чем я и написал в своем предыдущем посте.