Просмотр полной версии : Подключение датчика ПД200 к ПЛК



alexfly
12.09.2016, 21:33
Правильно ли я понимаю, что у датчика ПД200 в отличие от ПД100 питание подается на минусовую клемму, а сигнал снимаем с плюсовой? Как тогда датчик подключать к ПЛК, где общий "минус".
Зачем нужна клемма "Тест"?

Эдуард_Н
13.09.2016, 03:51
Все датчики ПД100 и ПД200 подключаются одинаково, на "+" подаём питание с "-" снимаем сигнал.

alexfly
13.09.2016, 17:18
Тогда зачем на плюсовой ветке изображен миллиамперметр? Чтобы не расслаблялись? В общем непонятки у меня: подал питание, экран светится но ничего не показывает. И такая картина у трех датчиков из четырех (четвертый еще не пробовал). С чем это связано и как лечить? Датчик выдает ток менее 3ма.

Newcomer
13.09.2016, 18:15
А давление какое ?

alexfly
13.09.2016, 18:22
На двух датчиках никакого. На одном измерительная колонка котла заполнена полностью.

Вольд
14.09.2016, 10:17
Схему подключения нарисуй.

alexfly
14.09.2016, 11:56
Плюс на 24В, с минуса снимаем сигнал и отправляем на ПЛК. в ПЛК минус общий. По такому же принципе подключен 10 датчиков ПД100. Работают.

Вольд
14.09.2016, 12:09
Плюс на 24В, с минуса снимаем сигнал и отправляем на ПЛК. в ПЛК минус общий. По такому же принципе подключен 10 датчиков ПД100. Работают.

А схему нарисовать никак нельзя ? Изъясняться инженеру на пальцах как-то не серьезно. ;)

alexfly
14.09.2016, 12:22
26387

ПД200 подключен к XT5.2, 23-24

Вольд
14.09.2016, 15:21
А у тебя напряжение на выходе блока питания не подсело ?

alexfly
14.09.2016, 17:57
Да не похоже. Напряжение в норме, да и блок питания с выходом 3 А надо постараться подсадить...

Вольд
14.09.2016, 18:34
Я смотрю у тебя токовый сигнал от датчика через несколько последовательно соединенных приборов проходит.

Вольд
14.09.2016, 18:35
Да не похоже. Напряжение в норме, да и блок питания с выходом 3 А надо постараться подсадить...

А ты замерь напряжение.

alexfly
14.09.2016, 22:06
Нормальное напряжение. 24.2В. Там не последовательное соединение. Параграф принимает сигнал 4-20мА и его уже отдает на контроллер. А ток я измеряю вообще отключив его от всех приборов.

Вольд
15.09.2016, 13:15
А ток я измеряю вообще отключив его от всех приборов.

Тогда либо неправильно подключаешься, либо датчики не исправен.

А рабочий перепад давлений есть ? Иначе откуда возьмется нормальное значения тока на выходе.

alexfly
15.09.2016, 18:02
В общем борьбе со здравым смыслом победа оказалась за мной. Причиной был анализатор "Параграф", точнее его неправильное подключение.

Вольд
15.09.2016, 18:30
В общем борьбе со здравым смыслом победа оказалась за мной. Причиной был анализатор "Параграф", точнее его неправильное подключение.

О чем я и написал в своем предыдущем посте.