Имеется термометр сопротивления типа ПТ100, т.е. зависимость его сопротивления от температуры нелинейная. Он заведен на аналоговый вход МВ110-8А.
Я знаю, что получить температуру можно простым путем: задать в "Конфигураторе" параметр in-t (тип датчика) = 3, а также нижний и верхний пределы Ain.L и Ain.H - например, от -50 до 50 градусов.
Вопрос: какие параметры (тип датчика, верхний и нижний пределы, а может, и что-то еще) нужно задавать в "Конфигураторе" для МВ110-8А, если я хочу делать масштабирование в контроллере, программно? Характеристика ведь нелинейная.

melky
10.09.2016, 21:36
И что вы масштабировать собрались ?

Максимум это измерять сопротивление и самостоятельно обрабатывать. Для ПР были макросы Pt1000 и 100.

Dry fig
11.09.2016, 10:13
Сорри, оговорился, масштабирование здесь ни при чем.
Вопрос не в том, как мерять сопротивление программно, а какие настройки задать в "Конфигураторе", чтобы модуль аналогового ввода замерял сопротивление и выдавал его по принципу "как есть", не обрабатывая. Нельзя же оставить Ain.L и Ain.H по умолчанию, 0 и 100, верно?

lara197a
11.09.2016, 12:59
PТ100 имеет стандартные характеристики/
Загуглите параметры и введите в конфигураторе.

Гарчев Евгений
12.09.2016, 17:51
Сорри, оговорился, масштабирование здесь ни при чем.
Вопрос не в том, как мерять сопротивление программно, а какие настройки задать в "Конфигураторе", чтобы модуль аналогового ввода замерял сопротивление и выдавал его по принципу "как есть", не обрабатывая. Нельзя же оставить Ain.L и Ain.H по умолчанию, 0 и 100, верно?

Здравствуйте!
В модуле 8А сигналы с термопар и термосопротивлений уже отмасштабированы по-умолчанию, т.е. для данных типов сигналов параметры Ain.L и Ain.H не используются. Ain.L и Ain.H учитываются только для унифицированных сигналов (4-20мА, 0-1В и т.д.).