PDA

Просмотр полной версии : Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В?



jek815
07.09.2016, 12:26
Есть где-то требование что приборы должны устанавливаться только с питанием 24В а не 220В?

Ryzhij
07.09.2016, 15:27
Обычно в тех.задании, являющемся неотъемлемой частью договора ;)

Как только в шкафу появляется опасное напряжение, появляется ещё один головняк со стороны электробезопасности, а другой - со стороны помехо- и отказоустойчивости.
Например, резервировать питание 24VDC гораздо проще, чем 220 VAC.

melky
07.09.2016, 15:37
с чего бы резервирование 24В стало простым ?

Напряжение заряда 28,7 В а читаешь мануалы датчиков, приборов и т.д. а там 27 максимальное. Офигенно просто получается.

OlegM
07.09.2016, 16:02
с чего бы резервирование 24В стало простым ?

Напряжение заряда 28,7 В а читаешь мануалы датчиков, приборов и т.д. а там 27 максимальное. Офигенно просто получается.

Есть источники бесперебойного питания на 24В с аккумулятором 12В. Есть преобразователи DC-DC, которые на выходе дают стабильные 24В.

energvk
07.09.2016, 16:15
Но ИБП на 220 намного проще

energvk
07.09.2016, 16:16
И источник питания на 24 В вполне себе неплохо от него запитывается

Ryzhij
07.09.2016, 16:30
Коллеги, вы резервированное питание с бесперебойным и гарантированным не путаете, часом?
Для резервирования 24VDC достаточно установить второй блок питания от другого ввода и объединить выходы постоянного тока через диодную сборку. Если выровнять напряжения БП в пределах 50мВ, то даже нагрузка распределится между блоками.
Попробуйте теперь расценить быстродействующий АВР ;)

VaBo
08.09.2016, 08:39
с чего бы резервирование 24В стало простым ?

Напряжение заряда 28,7 В а читаешь мануалы датчиков, приборов и т.д. а там 27 максимальное. Офигенно просто получается.
Для гелевых батарей в байпасном режиме рекомендуемое напряжение порядка 13,4...13,7 для 12-вольтовой батареи, так что с этим как раз нет проблем, и для диода запас останется.

melky
08.09.2016, 10:02
VaBo ага, только не вяжутся иногда характеристики даже Овеновского ИБП на 24В и их же приборов на 24В.

ИБП 24В с выходом 24В ровно еще найти надо, даже Феникс таких не делает, ставьте за ИБП DC-DC преобразователь...

Вот и приходится подбирать и проверять характеристики, можно конечно диод два воткнуть и снизить напряжение но это как-то некрасиво, хотя и действенно.