PDA

Просмотр полной версии : Можно ли установить "1" на входе без реального физического сигнала



Serhioromano
06.09.2016, 18:13
В режиме имуляции работает. А вот когда я подключаю ПЛК можно ли менять состояния переменых входов? Например активировать вход 1 без реального сигнала на нем?

Serhioromano
07.09.2016, 20:58
Что сильно глупый вопрос?

Scream
07.09.2016, 23:00
Нет, нельзя.
Николаев Андрей описывал ситуацию когда вы можете создать байт и обращаться к нему по битам ВМЕСТО входов для отладки, а потом просто сменить его адрес на реальные входа.

Инженер-Эл
07.10.2016, 11:47
Я делал отдельную переменную и складывал по XOR и получал другую переменную вместо входной
например переменная DI1, делаю DI1_i:=DI1 XOR DI1_v;
изменяя в визуализации переменную DI1_v, я могу инвертировать DI1_i, которую использую вместо DI1

Yegor
07.10.2016, 12:05
Вроде бы можно насильно через указатель затолкать, но за очередной Чернобыль я не отвечаю, если что.

sa_mut
04.01.2017, 08:40
можно, изменить переменную и записать ее через F7, а не Ctrl+F7. F7 фиксирует изменение.

lara197a
04.01.2017, 13:14
В режиме онлайн выделите переменную, присвойте новое значение и нажмите F7