Просмотр полной версии : Можно ли установить "1" на входе без реального физического сигнала
Serhioromano
06.09.2016, 18:13
В режиме имуляции работает. А вот когда я подключаю ПЛК можно ли менять состояния переменых входов? Например активировать вход 1 без реального сигнала на нем?
Serhioromano
07.09.2016, 20:58
Что сильно глупый вопрос?
Нет, нельзя.
Николаев Андрей описывал ситуацию когда вы можете создать байт и обращаться к нему по битам ВМЕСТО входов для отладки, а потом просто сменить его адрес на реальные входа.
Инженер-Эл
07.10.2016, 11:47
Я делал отдельную переменную и складывал по XOR и получал другую переменную вместо входной
например переменная DI1, делаю DI1_i:=DI1 XOR DI1_v;
изменяя в визуализации переменную DI1_v, я могу инвертировать DI1_i, которую использую вместо DI1
Вроде бы можно насильно через указатель затолкать, но за очередной Чернобыль я не отвечаю, если что.
можно, изменить переменную и записать ее через F7, а не Ctrl+F7. F7 фиксирует изменение.
lara197a
04.01.2017, 13:14
В режиме онлайн выделите переменную, присвойте новое значение и нажмите F7
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot