Panic
05.09.2016, 09:53
Здравствуйте, появилась такая проблема. В OPC OWEN (старом) добавлены устройства ТРМ210 и в скаду пишутся параметры PV и SP из группы LvoP. Параметр SP стал отображаться с качеством Bad как в скаде так и в OPC клиентах. PV читается нормально. Знаю что OPC сервер переустанавливали т.к. он начал самопроизвольно циклически перезапускаться. Я тоже пробовал переустанавливать OPC сервер, удалял его из системы утилитой Kassl-dOPCUnReg. Результата не дало.
Пара строчек из лога OPC сервера:
11:32:21.355 COM3: адрес 1(8) чтение команда(Pv ) параметры()<<0x42 0x18 0xd9
11:32:22.292 COM3: адрес 1(8) чтение команда(SP ) параметры( 0 0)<<0x31 0x91 0x 7 - n.Err=0x31

Как решить эту проблему? Система Windows server 2003, SCADA WinCC 7.0, OPC клиенты quickopcclient и OPCScout10. Версия прибора ТРМ v02.0022

Артем Жучков
05.09.2016, 12:53
Здравствуйте, Какой ОРС-используете, по какому протоколу? Старые ОРС имеют ряд проблемных мест, в связи с этим просьба использовать новый ОРС-сервер, который был разработан с целью убрать старые, некорректно работающие ОРС-сервера.

Panic
05.09.2016, 17:42
Текущий OPC сервер называется "OPC сервер RS485 протокол ОВЕН". Опрос ТРМ ведется по протоколу ОВЕН. Попробовал новый OPC, в нём нет устройства ТРМ210 в библиотеке (если выбрать протокол ОВЕН в узле). Добавил ТРМ101 из библиотеки, запустил опрос, переменные PV и SP опрашиваются. Теперь пробую в старом OPC сделать так-же но результата нет.

Артем Жучков
14.09.2016, 10:56
В старом ОРС-сервере были баги, которые не были исправлены. Просьба пользоваться новы ОРС-сервером. Старые ОРС-сервера скоро перестанут поддерживаться! В новом ОРС-сервере будут поддержаны приборы и по протоколу ОВЕН и по Modbus в будущем релизе. Выйдет ориентировочно в конце этого года.