PDA

Просмотр полной версии : Измеритель-регулятор 2ТРМ1-Н.У.РР Овен



1vopros
05.09.2016, 08:26
Что-бы мы ни делали, 1 канал всегда мигает. Я ведь верно понимаю, он сообщает о неисправности канала? Что делать, как это исправить?
Подробнее:
На подстанции висит навесной шкаф "Контроль уровня масла в маслосборнике". У нас 1 к***** второй канал не используется. 2 канал выведен уставками. Когда загорается 2 канал на передней панели горит "Off". Ну, наверно, так и должно быть. А вот 1 канал всегда мигает. Схему подключения в маслосборнике смотрели, все там нормально. На самом вашем приборе 2ТРМ1 схему тоже сверяли, там негде ошибиться. Ну и пробовали естественно менять местами и каналы, и вход с выходом от маслосборника. Перепробовали все варианты с уставками, пробовали загрубить уставку, не помогает. Пробовали даже выводить оба канала с работы в уставках. Но этот 1 канал все равно мигает, сообщая что канал неисправен. Еще пробовали снять прибор, и искусственно подать постоянный ток, 1 канал на морде вашего прибора все равно мигает, говоря о неисправности канала. Где там взяться этой неисправности, ведь прибор и источник был рядом, когда искуственно подавали. А сам прибор ведь работает, он думает, выводит различные, когда конфигурацию меняем и так далее.


Как исправить это мигание?

:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: :mad::mad:

1vopros
05.09.2016, 08:55
Если это важно, на корпусе написано Б15-001379. 2015 год.

1vopros
05.09.2016, 09:03
Датчик уровня ОЛМ 4.01.000-01-А

maximov2009
05.09.2016, 10:27
Добрый день. Честно говоря так и не понял, что именно у Вас мигает.
Если светодиод К1, то он должен гореть (или мигать) при работе 1 выходного устройства, а это уже зависит от логики работы.
Так что желательно уточнить в каком именно месте мигает.
С уважением.

1vopros
05.09.2016, 11:05
Уточняю, мигает I - первый канал. К1 и К2 - нормально, к ним вопросов нет.

А вот еще фотографии, если они как-то помогут: 26170261712617226173

Сергей Лысов
05.09.2016, 11:15
Как исправить это мигание?


Мигание говорит о неисправности датчика. Такое может возникнуть в нескольких случаях: неисправен датчик, неверно выбран тип датчика, датчик не подключен физически. Собственно, проверить работоспособность канала измерения очень легко: достаточно поставить перемычку между 10ым контактом и 11ым, 12ым и 13ым. После этого в параметрах b1-0 и b2-0 установить "04". Прибор показал комнатную температуру - канал измерения исправный. Дальше - выбрать тип датчика согласно таблице В1 руководства по эксплуатации.

1vopros
05.09.2016, 11:25
Сергей Лысов, большое спасибо) Прибор показал комнатную температуру :) К сожалению, руководства у нас нет(работаем в полевых условиях, наездами...) Я фотографии выложил в предыдущем сообщении. По этим фоткам можно понять, какой тип датчика у нас и какую уставку нужно установить?

capzap
05.09.2016, 11:39
Сергей Лысов, большое спасибо) Прибор показал комнатную температуру :)
а как же тогда фраза
Еще пробовали снять прибор, и искусственно подать постоянный ток, 1 канал на морде вашего прибора все равно мигает, говоря о неисправности канала

Сергей Лысов
05.09.2016, 11:42
Как я понял, Вы используете УЛМ4 в качестве датчика. Он выдаёт показания в виде унифицированного сигнала 4...20мА. Он подключается плюсом на 10ый контакт, минусом на 11ый контакт ТРМ. Второй канал - 13ый на "+", 12ый - "-".
В параметрах b1-0 и b2-0 установите "10", в параметрах b1-5 и b1-6 установите верхнюю и нижнюю границу измерения датчика.
Не забудьте, что измерительный вход у 2ТРМ1 пассивный и не питает датчики формата 4...20мА. 15 и 16 клемма предназначена для питания унифицированных датчиков.
Ссылка на руководство:http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2252.pdf

1vopros
05.09.2016, 11:47
Сергей, спасибо) Мы попробуем на днях на объекте. Если не получится, отпишемся. Спасибо :)

maximov2009
05.09.2016, 11:48
Вы же несмотря на полевые условия вышли на форм овена. Здесь же и есть вся документация.
http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2252.pdf
Вот Ваша ТРМ. У Вас датчик с токовым выходом 4-20ма. Схема подключения на 28 стр рис. 3.9 Резистор должен быть в комплекте.
В параметре b1-0 ставите 10 - ток 4-20.
Как то так.
С уважением.

1vopros
05.09.2016, 11:57
Вы же несмотря на полевые условия вышли на форм овена. Здесь же и есть вся документация.

Не понимаю суть претензии. Вышел на форум, ну и что ?

maximov2009
05.09.2016, 12:50
Не понимаю суть претензии. Вышел на форум, ну и что ?

Что Вы,что Вы никаких претензий. Может неправильно выразился, прошу извинить.
Просто когда Вы написали что нет руководства, подумалось - странно на форум Вышли, а инструкцию с этого же сайта не нашли.
Кроме желания помочь никаких мыслей не было. Кстати, когда написал Вам ответ, посмотрел уже коллега посоветовал то же самое.
Ещё раз ИЗВИНИТЕ ежели что не так.
Кстати я как то тоже из полевых условий звонил прямо в техподдержку ОВЕН. Старались помочь как могли, так что при случае можете воспользоваться.
С уважением.

polema
05.09.2016, 13:39
Если на входе ТРМ Вы замеряете ТОК , то необходимо поставить шунт кажется 50 Ом.