Вход

Просмотр полной версии : Нет связи плк160 с панелью по ethernet после восстановления питания



770001
02.09.2016, 08:01
Всем привет!
Не знаю как победить проблему,при которой плк160им не может связаться с панелью сп307р через свитч по ethernet после восстановления питания.
При восстановлении питания только панели(плк включен)-связь устанавливается,а при восстановлении питания только плк160им(панель включена) - нет.
Драйвера и таргеты скачивал с сайта овен в августе,codesys v2.3.
Проект исправный.
Помогает только новая загрузка программы в плк,а затем и в панель...
Похожих тем в поиске не видел...
Хелп!)

petera
02.09.2016, 10:41
Всем привет!
Не знаю как победить проблему,при которой плк160им не может связаться с панелью сп307р через свитч по ethernet после восстановления питания.
При восстановлении питания только панели(плк включен)-связь устанавливается,а при восстановлении питания только плк160им(панель включена) - нет.
Драйвера и таргеты скачивал с сайта овен в августе,codesys v2.3.
Проект исправный.
Помогает только новая загрузка программы в плк,а затем и в панель...
Похожих тем в поиске не видел...
Хелп!)

Панель здесь ни при чем и нечего в нее каждый раз проекты записывать, т.к. загруженный в панель проект сразу готов к исполнению.
А вот в ПЛК не достаточно просто загрузить проект, его еще нужно сделать загрузочным!
26130

770001
04.09.2016, 00:07
Панель здесь ни при чем и нечего в нее каждый раз проекты записывать, т.к. загруженный в панель проект сразу готов к исполнению.
А вот в ПЛК не достаточно просто загрузить проект, его еще нужно сделать загрузочным!
26130

Спасибо, помогло!