PDA

Просмотр полной версии : ТРМ133М: Работа\Деж. режим без извращений



lopezmil
01.09.2016, 22:55
Есть прибор ТРМ133М 02, подключённый к скаде через ОРС сервер лектус. Чтобы перевести из дежурного режима в рабочий, необходимо, сначала ввести пароль в один адрес, а уж после этого включать совсем по другому адресу. Но тут не так всё плохо. Выводить из дежурного режима в рабочий можно установив 1 (команда запуск). А вот вывести в дежурный режим, тут ещё нужно подумать зима у тебя на дворе или лето. Если выбрал неправильный дежурный режим, программа проигнорирует команду. А оператору сложно объяснить, что нужно подумать в какой дежурный режим выводить. Так, в придачу ко всему, между вводом пароля и отправкой команды на включение установки или вывода её в дежурный режим у нас есть 5 секунд. Если замешкался, команда опять таки не будет принята.
Граждане-товарищи, помогите решить проблему. Как в один клик перевести ОВЕН ТРМ133М 02 из дежурного режима в рабочий и обратно в ОРС сервере лектус?

KoT'86
03.09.2016, 17:54
Вот ветка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20624. Обратите внимание на даты постов, с того времени ничего не изменилось, никаких обновлений. Так-что либо включать-выключать "с бубном", либо тащить физическую кнопку для перевода в нужный режим (как я и поступил). Конечно тупо полностью управлять и следить за состоянием контроллера, а самую главную функцию реализовывать данным образом, но другого простого решения не нашел (используется панель ИП320).

lopezmil
20.10.2016, 00:42
Я всё таки победил эту проблему !!! Следующим образом: переменную "время день" (адрес 126,127 тип: word) ставим "0", а переменной "время ночь" (адрес 128,129 тип: word) присваиваем еденицу и наш контроллер переходит в дежурный режим, при этом сам выбирая в какой. А ноль переводит его в рабочий режим, который он так же сам выбирает. В скаде присваиваем кнопке адрес 128 и забываем весь этот многолетний геморрой. Надеюсь в новой прошивке они не изменят эту логику. И так напортачили, люди уже несколько лет мучаются.