Просмотр полной версии : СПК207. Modbus.
arsenius
01.09.2016, 16:38
Всем привет!
Есть проблема. Модбас мастер не возобновляет опрос устройства, когда оно какое-то время не отвечает. Галочка auto-restart communication стоит.
Спасибо!
Евгений Кислов
01.09.2016, 17:37
Всем привет!
Есть проблема. Модбас мастер не возобновляет опрос устройства, когда оно какое-то время не отвечает. Галочка auto-restart communication стоит.
Спасибо!
Какая версия компонента Modbus Master используется?
arsenius
02.09.2016, 00:53
IoDrvModbus 3.5.7.0
Евгений Кислов
02.09.2016, 07:26
IoDrvModbus 3.5.7.0
В этой версии компонента автореконнект действительно не работает. Используйте версию 3.5.5.0.
В дереве проекта правой кнопкой на компонент Modbus Master, выбрать команду Обновить устройство, поставить галочку Показывать устаревшие версии и выбрать версию 3.5.5.0.
arsenius
02.09.2016, 08:47
Возымело. Однако будем ждать глюков в связи с откатом :)