Tim_
01.09.2016, 06:48
Здравствуйте, форумчане.
Нужна ваша помощь.
Имеется MasterScada, ПЛК100-MP система исполнения Master PLC, модуль дискретного ввода МВ110-16ДН. Связь с MasterScada по Ethernet.
ПЛК к мастерскаде подключается без проблем.
Вопрос: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА К MASTERSCADA???
Если можно, то поподробнее, опыта маловато у меня.
Спасибо.

SCADAMaster
01.09.2016, 08:56
Выделяете порт который вы будете использовать для связи. На вкладке "Настройки" укажите протокол - Modbus RTU.
Затем добавляете в порт устройство, а в него переменные.
Все подробно описано в обновленной методичке - посмотрите ее:
http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/Metod.pdf

Tim_
01.09.2016, 10:01
Немного не понял.
В проекте мастерскада вставляю компьютер, затем контроллер, затем прл100.
А как быть с модулем. Как его добавить в проект? Через ОРС сервер? Смотрел ОРС сервер овена, там нет работы по сети ethernet.
А в методичке не нашел.

Tim_
01.09.2016, 11:00
Подскажите, пожалуйста. Возможен ли такой вариант подключения:
Компьютер1 далее добавляю ПЛК100 далее порт сом1 настраиваю на RS485 протокол Modbus RTU, далее добавляю устройство Modbus1 и настраиваю его как МВ110-16ДН. Таким образом обходимся без орс-сервера?26121

Вольд
01.09.2016, 11:06
А что мешает подключить МВ110-16ДН к ПЛК100 по RS-486 ? Зачем МВ110-16ДН подключать к ПК ?

SCADAMaster
01.09.2016, 11:22
Подскажите, пожалуйста. Возможен ли такой вариант подключения:
Компьютер1 далее добавляю ПЛК100 далее порт сом1 настраиваю на RS485 протокол Modbus RTU, далее добавляю устройство Modbus1 и настраиваю его как МВ110-16ДН. Таким образом обходимся без орс-сервера?26121
Именно так мы и написали вам сделать.

Tim_
01.09.2016, 11:53
Спасибо. Буду пробовать.

Tim_
02.09.2016, 06:22
Подскажите еще один нюанс:
Подключил модуль МВ110-16Д как было описано ранее, начал добавлять входы:Дискретный вход затем адрес ячейки. Что нужно указать в адрес ячейки т.к по Modbus RTU указывается битовая маска 33? А ка указать конкретно адрес первой ячейки?26126

Tim_
02.09.2016, 10:13
Я так понял нужно использовать распаковку аналогово 32 битного значения?

SCADAMaster
02.09.2016, 11:11
Да, все верно. Читаете маску, разбираете ее на биты.
Обратится конкретно ко входу этот модуль ввода не позволяет.