PDA

Просмотр полной версии : удаленный мониторинг счетчика с герконом



Keldish
30.08.2016, 12:36
необходимо написать программу для ПР200, для вывода на экран показаний с 4 счетчиков воды (с герконами)

считаем импульсы множим на коээфициент (имп/м3)

загвоздка возникла в корректировке значений (нужна периодически, в связи с уходом показаний в ряде случаев - например отключение электроэнергии) и задание первоначального значения.

то есть нужен счетчик с возможностью менять значение

melky
30.08.2016, 12:40
Так ли обязательно применять ПР200 для этого ?

Keldish
30.08.2016, 12:53
да там крутится еще несколько функций, они уже работают и отлажены

Сергей0308
30.08.2016, 12:53
необходимо написать программу для ПР200, для вывода на экран показаний с 4 счетчиков воды (с герконами)

считаем импульсы множим на коээфициент (имп/м3)

загвоздка возникла в корректировке значений (нужна периодически, в связи с уходом показаний в ряде случаев - например отключение электроэнергии) и задание первоначального значения.

то есть нужен счетчик с возможностью менять значение

Надолго отключают, ИБП нельзя применить? ПР200 вполне подойдёт, имею ввиду версию с питанием 24В!

Keldish
30.08.2016, 13:10
заказчика устраивает приблизительное значение с ручной корректировкой при очередном обслуживании, ИБП был предложен но отвергнут. точное суммарное значение им не к чему, периодический контроль чисто для справки не заходя в рабочую зону.

melky
30.08.2016, 13:14
Тогда ИБП лучше и проще, хотя с герконами могут привирать в любом случае.

Можно обычный счетчик использовать, с записью из переменной по импульсу значения.

Сергей0308
30.08.2016, 13:25
Вот ранее выкладывал, выведите переменную на экран для коррекции и всё!

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511

26083

Keldish
30.08.2016, 13:56
спасибо пробую

Pavel_
30.08.2016, 14:14
Тоже такую фичу со счетчиками запилил.
На фотке меню "Статистика"

А в меню "Настройка" вводится текущие значения счетчиков, и цены...

Keldish
30.08.2016, 14:17
Pavel_, дайте слизать

Pavel_
30.08.2016, 14:47
Pavel_, дайте слизать

Вот собственно основное - см. прикрепленные скриншоты, а остальное сами потрудитесь...

Santi
30.08.2016, 16:11
Для подсчета импульсов используется счетчик. Я не работал с ПР, какова разрядность счетчика и что будет при его переполнении?
Конвертация в кубы начинается с умножения на вес импульса (10 литров). Выход оператора MUL переменная INT тоже м.б. переполнен. А если вес 100 л/импульс - переполнение еще более вероятно. Может лучше HV_impuls (GV_impuls) сразу после счетчика преобразовывать во флот, а потом уже делить/множить?

melky
30.08.2016, 16:25
счетчик в ОЛ 16 разрядный. Я делал на основе прибавления, тогда можно использовать 32 разряда. 4 миллиона с лишним кубометров устанет считать...
ой, 4 миллиарда

Pavel_
30.08.2016, 17:17
какова разрядность счетчика и что будет при его переполнении?
От переполнения есть переменная "auto_res_HV"......

Avel
11.12.2016, 17:44
добрый вечер. хочу поинтересоваться по схемам подключения геркона счетчика к ПР200. как подключали, на какое напряжение ПР был. предстоит нечто подобное реализовать.