PDA

Просмотр полной версии : Возможность подключения датчиков NTC



vopex
29.08.2016, 11:46
Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?

petera
29.08.2016, 12:01
Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?

Макрос логарифма был. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24165&p=212118&viewfull=1#post212118

Юрий_Р
29.08.2016, 12:24
Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?

Добрый день! Исходя из характеристик датчиков NTC и возможности измерения сопротивления ПР200, думаю это будет не лучший выбор, так как практически на всех датчиках будет выход за диапазон 0-4000 Ом, и будет большая погрешность измерения.

Eugene.A
29.08.2016, 13:14
Если датчик NTC 1 k Ohm, то у него сопротивление при 0°С 2.961,00 Ом.
http://monitor.espec.ws/files/___________________________968.pdf
Для уличного не годится, для систем отопления или вентиляции - вполне.

Юрий_Р
29.08.2016, 13:46
Если датчик NTC 1 k Ohm, то у него сопротивление при 0°С 2.961,00 Ом.
http://monitor.espec.ws/files/___________________________968.pdf
Для уличного не годится, для систем отопления или вентиляции - вполне.

Ну да, если использовать не весь диапазон, и для определенных моделей, то конечно можно использовать.

vopex
29.08.2016, 21:51
Спасибо. Разобрался.

GooDz
20.02.2017, 19:21
Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить

Ревака Юрий
21.02.2017, 11:02
Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить

Добрый день! Есть шанс что будет, сейчас работаю над данным макросом, пока на стадии тестирования, не хватает на все времени. Чуть позже посмотрю описание, если что вышлю Вам тестовый макрос. Ну естественно точность будет хуже чем у Pt.


Посмотрел, в принципе и макрос уже есть, будет работать, я проводил опыты и макрос у меня по упрощенной формуле, работает. Тут выкладывал результаты http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26159&p=237923&viewfull=1#post237923

Ревака Юрий
27.02.2017, 15:16
Сегодня макрос NTC добавлен в онлайн базу. Работает по упрощенной формуле, без коэффициентов Стейнхарта-Харта.