Добрый день.
Имеется ТРМ101-СР.
Задача - управлять нагревом печи.
Печь питается от сети 220 В. В разрыв одного из проводов питания подключается ТРМ контактами 12 и 13, термопара ХА подключается к контактам 4 и 5. Режим работы регулятора: ON/OFF-регулятор. Соотвественно, при превышении уставки на величину гистерезиса питание печи должно отключаться, а при понижении уставки на величину гистерезиса - включаться обратно.
Настроил согласно инструкции (вроде бы), однако при включении питания печи, нагрев не происходит (регулятор продолжает находиться в положении OFF) даже если текущая температура много ниже уставки.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.

maximov2009
26.08.2016, 04:58
Добрый день. А Вы перевели в режим RUN? Должен загореться индикатор. Это делается или через кнопки или внешним запуском через вход(не помню на память контакты). Ну и соответствующие настройки для запуска.
С уважением.

teafighter
26.08.2016, 11:32
А Вы перевели в режим RUN?
С уважением.
Конечно, индикатор STOP не горит, индикатор К1 горит, к нему подключена термопара.

maximov2009
26.08.2016, 11:48
Как то Вы сами себе противоречите. Говорите, что в состоянии OFF и тут же пишите, что индикатор К1 горит. Раз горит индикатор, значит выход включен.
Наверное невнимательно прочитал первый пост, но сисмисторная оптопара не включается в разрыв цепи питания нагрузки. Так можно включить только релейный выход. А симисторная оптопара предназначена для управления мощным симистором. Схема включения ра рисунке 5.2 стр. 39 руководства по эксплуатации.
С уважением.

teafighter
26.08.2016, 13:55
симисторная оптопара предназначена для управления мощным симистором
Да, признаю, сам невнимательно инструкцию читал. Значит придется еще симисторы докупать. Спасибо за помощь.