На сушильном шкафу вышел из строя Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср, приобрели новый, установили. Поддерживаемая температура должна быть 80 градусов (+/- 5 градусов) - установили это значение в *Т. На дисплее отображается текущая температура 34 градуса, меняется на 2-3 десятки. В шкафу температура 68 градусов и продолжает расти. Что не так мы сделали?

Гарчев Евгений
25.08.2016, 16:04
Вероятно, забыли настроить тип датчика (параметр b1-0).

Светлана Сергеева
26.08.2016, 09:44
Вероятно, забыли настроить тип датчика (параметр b1-0).

Подскажите, а какой тип датчика нужно установить? Тип ИМ (параметр А1-4) установлен на 0 (нагреватель). В таблице В.1 - Обозначение b1-0 - Код типа датчика - 37 позиций, как определить верную?

maximov2009
26.08.2016, 10:01
Добрый день. Посмотрите на самом датчике маркировку. Обычно или на крышке датчика или в виде шильдика на проводе датчика. Обычно всегда делается так, чтобы тяжело было уничтожить надпись, так как она очень важна, в частности для Вашего случая. Ещё как вариант посмотрите в документации на шкаф. Или в схеме или в таблице компонентов должно быть название (маркировка датчика). По маркировке уже посмотрите в интернете или напишите сюда - подскажут.
С уважением.
Не в обиду будет сказано - а что, КИПовцев у Вас нет?
Преклоняюсь перед нашими дамами.

Светлана Сергеева
26.08.2016, 10:52
Спасибо Вам за помощь!
КИПовцев действительно нет, а мне, с моим филологическим, бывает сложно разобраться в инструкциях.
Пока ищу документы на шкаф, подскажите, имеет ли значение разница в надписи, которая расположена под заводским номером? На старом измерителе Б12-013973, на новом Б16-13108.

Светлана Сергеева
26.08.2016, 10:58
Наверное, имеется в виду вот это: ТРМ10-Щ2.У.ср?

maximov2009
26.08.2016, 11:36
Щ2-тип корпуса. У - универсальный вход. С - 1 выход симисторная оптопара для управления нагревательным элементом. Р - 2 выход релейный.
В Вашем случае буквы У, С, Р должны быть и на старом ТРМ. Иначе придётся переделывать конструкцию.
А маркировка температурного датчика должна быть на самом датчике температуры. Можете посмотреть по проводкам, кда они идут с входа Х1,Х2,Х3.
Если ничего не найдёте по маркировкам, то самый безисходный вариант - методом перебора параметра b1-0. Пока не покажет правильную температуру.
Скорее всего у Вас что то типа 14-100М, 03-100П, 02-Pt100. Можете начать перебор с них.
Но лучше конечно найти маркировку.
С уважением.

Светлана Сергеева
26.08.2016, 13:40
Кажется, удалось... тьфу-тьфу-тьфу
Что делала: В инструкции попробовала разобраться с кодами типов датчика. Вроде-бы подходил 04. Но, решив пробовать методом перебора, начала с b1-0 = 14, как Вы, maximov2009, посоветовали. Прибор показывает ошибку [- -], сразу в мануал - обрыв термопары. Пошевелила контакты - на дисплее началось движение - то показывает высокую температуру, как на градуснике (в печь поставила градусник для контроля), то низкую. Выключила все, проверила контакты, на всякий случай переподключила термопару еще раз. Включила, сбросила прибор к заводским настройкам и ввела все параметры заново, но в пункте b1-0 = установила 04.
Пока работает, жду, контролирую. В случае чего - буду подбирать тип датчика b1-0.
Причина, оказывается, была не в приборе, а в ненадлежащем подключении контактов.
Ребята, большое спасибо Вам за помощь!!! Без вас не справилась бы!!!