PDA

Просмотр полной версии : Подключение импульсного счетчика к плк100-220



Oak
25.08.2016, 11:20
Подключаю импульсный счетчик с герконом к плк100-220.
Использую аппаратный счетчик контролера.
В счетчике геркон на напряжение 5-36в ток 15ма.
при прямом включении геркона между 0 и входом при частоте более 3 гц перестает считать (наверно геркон залипает?). С включенным в цепь последовательно резистором на 25 ком (подобран переменником на максимум счета, хотя, по расчетам, надо бы около 5 ком) считает до 12гц. Необходимый максимум около 30гц.

Как можно решить проблему? Что не так делаю?

Спасибо.

petera
25.08.2016, 11:30
Выкинуть геркон и поставить индуктивный датчик http://www.owen.ru/catalog/datchiki_induktivnie/datchiki_induktivnie

Oak
25.08.2016, 12:20
Хорошо бы, конечно, но счетчик алюминиевый и шестерни металл.

Вольд
25.08.2016, 12:33
Какой может быть геркон при 30 Гц ? Думать надо что делаешь и что пишешь.

Oak
25.08.2016, 13:11
это не мое изобретение. По максимальной производительности счетчика - 35 гц получается. Посмотрел на характеристики герконов - до 100 гц существуют.

Так что, думать надо всем, прежде чем писать. :)

IVM
25.08.2016, 13:54
это не мое изобретение. По максимальной производительности счетчика - 35 гц получается. Посмотрел на характеристики герконов - до 100 гц существуют.

Так что, думать надо всем, прежде чем писать. :)

Устанешь ты дребезг контакта фильтровать при такой частоте.