bestbat
19.08.2016, 13:43
Пожалуйста, поделитесь опытом распайки RS-485 на частотных приводах...
У нас ATV312, используется разъем RG-45. Каким проводом соединяете, и как физически?

Там же провод должен входить в разъем и выходить на следующий RG-45 и далее по цепочке.
Не получается обжать два провода на один контакт RG-45. Подскажите как делаете вы.
И не обломается ли витая пара, если частотники стоят рядом и радиус изгиба витой пары получается около 10 см.


И стоит ли разводить раздельно на два канала RS-485 ПЛК частотники и остальные устройства (ТРМ и т.п.)
Спасибо.

Yegor
19.08.2016, 17:27
RG-45Не RG-45, а RJ-45. И не RJ-45, а 8P8C. Был у меня Митцубиси с таким разъёмом под 485. Там Rx/Tx-линии отдельно были, т.е. четыре провода задействовано вместо привычных двух. На другом конце попарно провода скручивал под винты и получал обычный двухпроводной RS-485. Причём всё это в инструкции было описано. Провод использовал витуху обычную на четыре жилы.
стоит ли разводить раздельно на два каналаЗависит от требований по частоте опроса. Не будет хватать одного интерфейса - разведёте на два.

Pioner-KU
19.08.2016, 17:31
два средних какой A какой B не помню
UPD не внимательно прочитал
Дельту подключал тупо через скрутку 3 провода
Одни входящий, второй исходящий, третий на привод
Также пробовал через телефонные розетки, но не понравилось много соединений, сделал скрутки.
в линии работает ПЛК150, ПЧ Delta, ПЧ Delta, два модуля ввода вывода 110.

krollcbas
20.08.2016, 12:08
Алтивары довольно чувствительны к шунтирующим элементам. У меня не работало, пока я стал соблюдать все правила по документации.
Вышла такая схема:http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-korrektnaya-shema-modbus-rtu.html

жекон
21.08.2016, 09:04
Не разу проблем не было с этим частотником, висит связка СПК110+6 модулей МХ, ТРМ и частотник, длинна линии метров 50 на конце термальный резистор, работает

bestbat
21.08.2016, 09:35
Интересует, кто и как делает распайку RJ-45 для RS-485 и марка кабеля

жекон
21.08.2016, 09:36
А какая там распайка обжимаешь и всё, обычный сетевик 4 пары

Боднар Олег Миколайович
21.08.2016, 10:17
Человек имел ввиду распиновка, какой контакт чему соответствует.

bestbat
21.08.2016, 11:46
Есть RJ-45. 4 и 5 контакты задействованы под RS-485. На один контакт (например 4)
приходят два провода - входящий с предыдущего разъема и уходящий на следующий разъем.
Получается, что мне необходимо поместить два провода витой пары на один контакт и обжать.
Но контакт предназначен для одного провода... Как обжать два провода на один контакт?

Можно развести через зажимы - т.е. обжать в разъеме RJ-45 как обычно, а противоположные концы кабеля объединить зажимами.
Но получается клубок висящих проводов, особенно если много мелких частотников в шкафу (витая пара жесткая и не согнешь ее под прямым углом для красоты).

Вот и хотел узнать как делаете вы...

Боднар Олег Миколайович
21.08.2016, 13:52
Используй небольшие соеденительный коробки (например такие http://voron.ua/catalog/001453), ставите 3 гермоввода и клемник внутри. кабель входит и выходит дальше и короткое ответление (10-20см.) на прибор. А в RJ-45 вы два провода никак не зажмете, это вам не профибас от сименса( там в разем заходит два кабеля, но там не RJ-45).

Eugene.A
21.08.2016, 15:33
Есть же готовые ответвители.
25881

Боднар Олег Миколайович
21.08.2016, 17:03
Есть же готовые ответвители.
25881

Ну и где их купить, на алиекспрес у китайцев.

ASo
21.08.2016, 20:32
Если контакты центральные, то подойдет разветвитель RJ-11. А он есть и в телефонных лавках и в буром медведе.
45-ый популчрностью не пользуется.

bestbat
23.08.2016, 11:16
Вот что нашел, может кому пригодиться тоже...

Hyperline SPL-BRIDGE 425 руб. в мск есть во многих магазинах.

Eugene.A
23.08.2016, 17:15
Обратите внимание, у них бывает разная схема соединений. Сверьтесь с распиновкой ваших разъемов:
http://old.hyperline.ru/catalog/plugs/trazv.shtml