PDA

Просмотр полной версии : Шкаф управления универсальным отопительным котлом



nvkeep
18.08.2016, 12:49
Здравия!
Просьба помочь в разработке системы управления отоплением дачного дома.
Система отопления: двухконтурная (три радиатора), твердотопливный отопительный котёл с электродогревателем (ТЭНБ-6 кВт 220/380 В)
25850
Режим обогрева: в начале основной прогрев дома - твёрдое топливо (дрова/брекеты). Затем поддержание остаточного тепла в контуре электродогревателем.
Задача_минимум: управление ТЭНом по аварийно минимальной и максимальной температуре теплоносителя на выходе котла (подача).
Задача_основная: дополнительно управление ТЭНом по температуре в доме.
Задача_максимум: ещё дополнительно управление ТЭНом по температуре на улице, по расписанию и дистанционно.

Переменные контроля:
Тп - температура теплоносителя (подача);
Тд - температура в доме;
Ту - температура на улице.

Уставки:
Туст.п - уставка температуры подачи.

График задания уставки:
Туст.п = f (Ту);
Туст.п = f (Тд).

Один из вариантов:
датчики температуры (теплоноситель, дом, улица) -> ПР200 (ПИД) -> HD-4025.LA -> ТЭН.

На сколько данная схема работоспособна?

Павел Братковский
18.08.2016, 13:00
датчики температуры (теплоноситель, дом, улица) -> ПР200 (ПИД) -> HD-4025.LA -> ТЭН.

На сколько данная схема работоспособна?

вполне работоспособная

nvkeep
18.08.2016, 13:11
Не подскажите как запрограммировать реле и использовать ПИД-регулятор. В смысле как взаимоувязать три температуры и пид-регулятор?

аскар
18.08.2016, 13:31
я думаю вам нужно добавить 4 датчик температуры, 2 на теплоноситель:1 после тв т котла, 2 после ТЭН, что бы не греть ТЭНом при топке тв т котла.

nvkeep
18.08.2016, 13:50
ТЭН интегрирован в тв т котел
25850

ТЭН внизу справа, поэтому стоит наверное контролировать температуру до котла (обратка) и после (подача)

melky
18.08.2016, 16:10
Достаточно на подаче контролировать, если остыло, значит дрова прогорели...