PDA

Просмотр полной версии : Нет связи по RS-485



Андрей Викторович
17.08.2016, 17:03
Нет связи по RS-485 стоят два прибора МВ110-224.1ТД, МУ110-6У и блок питания 24 вольта далее через АС4 к ПК. При подключении через MasterSCADA на графике нет отображения нагрузки. При проверке светодиоды RS-485 на панелях приборов МВ110-224.1ТД, МУ110-6У не горят и не моргают. Утром следующего дня включили оборудование заработало само но недолго примерно через час все пропало. Как определить где проблема (до этого стенд работал более года). Если вынуть и вставить обратно шнур USB система выдаст ошибку подключения оборудования. Если слетели дрова на USB где найти.
С уважением! Андрей

Пантелеев Дмитрий
19.08.2016, 09:35
Сложно сказать в чем проблема.
Можно начать смотреть драйвер на АС4. Обновите его, драйвер можно скачать со страницы http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_usb_rs_ 485_owen_as4/opisanie

Евгений Багаев
19.08.2016, 09:46
Нет связи по RS-485 стоят два прибора МВ110-224.1ТД, МУ110-6У и блок питания 24 вольта далее через АС4 к ПК. При подключении через MasterSCADA на графике нет отображения нагрузки. При проверке светодиоды RS-485 на панелях приборов МВ110-224.1ТД, МУ110-6У не горят и не моргают. Утром следующего дня включили оборудование заработало само но недолго примерно через час все пропало. Как определить где проблема (до этого стенд работал более года). Если вынуть и вставить обратно шнур USB система выдаст ошибку подключения оборудования. Если слетели дрова на USB где найти.
С уважением! Андрей

Проверьте физическое отсутствие разрывов витой пары, часто ломается в месте крепления.