Просмотр полной версии : САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню



Туман
16.08.2016, 15:43
День добрый!

Как настроить САУ-М7.Е на наполнение, включение насоса по пропаданию среднего уровня, отключение по верхнему? Плюс авария по пропаданию нижнего уровня.
Если верить инструкции, то такое сделать невозможно, можно только настроить на включение по нижнему, отключение по среднему. Плюс авария по верхнему или нижнему.

maximov2009
17.08.2016, 04:38
Добрый день. Мне кажется в Вашем случае всё довольно просто. Зацепите средний электрод на 1 вход, верхний на 2 вход а нижний на 3 вход. Между 1 и 2 входом делаете гистерезис как Вам нужно, а 3 вход на аварию. У этого САУ на выходе аварии контакты перекидные, поэтому цепляйте как Вам нужно, на замыкание или размыкание.
С уважением.

Maksirn
18.08.2016, 16:40
На САУ М7 Е данный режим работы реализуется без проблем.