PDA

Просмотр полной версии : МСД200 : Что же он всё-таки регистрирует с аналоговых входов?



Ryzhij
13.08.2016, 19:11
Для регистрации переходных процессов и настройки ПИД приобрёл сей девайс, МСД-200.
В окне конфигуратора вижу вполне осмысленные значения с каналов аналоговых входов.
А вот содержимое архивных файлов приводит в изумление. Особенно доставили периодически встречающиеся отрицательные числа.
С чего, если шкала вся в области положительных значений?!
Как же всё-таки "интер-трепировать" полученные результаты? В каких это "попугаях"?

Ryzhij
14.08.2016, 10:35
Что интересно - значения в файле мечутся из плюса в минус даже при постоянном задании от калибратора.
Некоторая стабильность лишь при отключенной петле, в состоянии обрыва.

Вольд
14.08.2016, 12:13
Это не первое сообщение на форуме о чудесах с МСД200. :mad:

Scream
14.08.2016, 14:42
Это не первое сообщение на форуме о чудесах с МСД200. :mad:

тоже в своё время намучился, наверное это самый неудачный прибор получился.

Ryzhij
14.08.2016, 14:54
Благодарю за соболезнования, коллеги!
По существу (регистрация значений с каналов AI) идеи есть? Был бы весьма признателен.

Файл архива, конфигурации, условия теста тут - https://yadi.sk/d/-oreG73CuCusg

Пантелеев Дмитрий
15.08.2016, 08:07
Добрый день. Попробуйте этот файл.
Там важно тип переменной.

Ryzhij
15.08.2016, 08:50
Спасибо, по-пробую.
Надо бы эту особенность как-то в РЭ отразить.

Пантелеев Дмитрий
15.08.2016, 09:26
В новой версии конфигуратора мы убрали возможность выбирать тип данных при токовом входе. Конфигуратор сейчас проходит тестирование.

Ryzhij
16.08.2016, 08:01
Ещё раз - СПАСИБО!
Всё получилось.