PDA

Просмотр полной версии : ПИД для калориметра



калориметрист
16.10.2008, 20:36
Здравствуйте!
Очень нужна точная информация.

Суть проблемы: есть калориметр (что это такое - http://ru.wikipedia.org/wiki/Калориметр), но нет управляющего блока к нему. Вся проблема в том, что колебания температуры внутри прибора должны быть фантастически малыми - до 0,001 С (внешняя оболочка). Внутренняя оболочка при это будет поддерживать температуру еще точнее - до 0,0001 C. Абсолютная температура при этом роли не играет - скажем, это +\-1С.
Устройство калориметра позволяет держать тепло (термоизоляция очень хорошая, остывает с 40 до 25С 4 дня).
Нагревателя там два - соответственно, к регулятору должно цепляться 2 нагрузки. Контроль температуры вмонтированными в прибор ТСП (хз, какие).

Может кто что посоветовать?

Малышев Олег
18.10.2008, 14:37
Насколько я помню были клиенты, которые использовали ТРМ151 для выращивания кристаллов... У них как раз такие требования и были. Звоните в техподдержку. Имхо здесь главное точная настройка параметров ПИД регулятора и выбор управляющего устройства.

Sniper007
18.10.2008, 15:25
А какие датчики способны держать такую точность?

калориметрист
20.10.2008, 17:19
Извиняюсь за молчание, не было интернета.


А какие датчики способны держать такую точность?

Да собственно ни один датчик не способен по абсолютной шкале. Но нам этого и не нужно - нужно, чтобы калориметр срабатывал строго в одинаковый момент времени - и не столь важно, будет ли это 25,158 или 24,985 - важна именно повторяемость срабатывания.
Второй знак после запятой в постоянстве температуры термостата - это уже "не очень" для калориметрии.


Имхо здесь главное точная настройка параметров ПИД регулятора и выбор управляющего устройства.
Спасибо большое за информацию! Попытаюсь у них выяснить. Тоже думаю, что на это терморегулятор способен.