Добрый день! Привязал теплосчетчик ТМК-Н 100 к OPC Lectus. по ModBus без каких-либо проблем. Также легко достал температуры и давления. А вот с расходами беда! Не могу преобразовать формат float, в перевариваемы формат. Получаю число типа 1,27388е-27. Подскажите чайнику, Как мне это число с плавающей точкой в нормальный вид привести.

Артем Жучков
26.08.2016, 08:13
Добрый день! Пробуйте изменить порядок чтения переменной, для типа переменной флоат- ставьте старшим регистром вперед ! ( находится это в свойствах узла - дополнительные параметры)

ber312
03.10.2016, 11:25
Спасибо. Будем пробовать

ber312
10.11.2016, 09:26
Разобрался. Матчасть пришлось вспоминать.